Step 7 PB-Verbindung S7 1200 per CM1242 an S7-400

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was für eine CPU?

Meine CPU: 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.1
programmiert mit dem Simatic Manager V5.6
Fremd CPU: 6ES7 214-1HG40-0XB0
programmiert mit TIA V17

Fremd CP: 6GK7242-5DX30-0XE0
 

Anhänge

  • CP.JPG
    CP.JPG
    52,9 KB · Aufrufe: 10
Ich kann dir jetzt nicht mehr weiterhelfen, da viele Informationen fehlen und ich wenig Zeit habe.

Ich würde dir aber einmal raten, die Firmware der 400ér hochzurüsten. Das ist eine ururalt Firmware mit zahlreichen Bugs
 
Weil die Fehlermeldungen auf Deinem Bild besagen, daß die Konfigurationsdaten nicht gleich sind, nun noch Bilder der HW Konfig mit den E/A-Modulen (Steckplätzen) zeigen, vom DP-Master und von der S7-1200 die Transferbereiche.

Harald
 
Hier die Konfig der S7-1200
 

Anhänge

  • s7_1200-1.jpg
    s7_1200-1.jpg
    1,2 MB · Aufrufe: 14
  • s7_1200-2.jpg
    s7_1200-2.jpg
    1,1 MB · Aufrufe: 14
  • s7_1200-3.jpg
    s7_1200-3.jpg
    1.023,9 KB · Aufrufe: 12
  • s7_1200-4.jpg
    s7_1200-4.jpg
    793,7 KB · Aufrufe: 12
  • s7_1200-5.jpg
    s7_1200-5.jpg
    854,5 KB · Aufrufe: 13
Tausch mal auf einer Seite die Slots.
Bei der S7-1200 kommen erst die 44Byte in der S7-400 erst die 64Byte
Ja, die Reihenfolge tauschen bei einem der Teilnehmer. (bei der S7-400 geht das per Drag'n'Drop/Ziehen der Module, bei TIA muß man anscheinend die Zeilen (Adressen und Längen) neu eintippen)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus Harald, wir kommen der Sache näher. Wir haben in der S7-1200 die Bereiche getauscht. Nur noch eine Frage. Sollen wir bei der Konsitent über (gesamte Länge oder Einheit) einstellen?
 
Ich würde "Gesamte Länge" einstellen. Du überträgst doch bestimmt auch größere Variablen als BYTE, also INT, DINT, REAL, ...?

In der S7-400 müsstest Du dann die Werte mit SFC14/SFC15 lesen/schreiben. (weil die E/A-Adressen nicht im OB1-Prozessabbild liegen)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, vielen Dank an alle welche mir geholfen habe. Es war das Problem mit den vertauschten Slots in der S7-1200. Kleine Ursache --> große Wirkung.
 
Ich hatte auch bei der Siemens Hotline angerufen. Leider konnte der nette Kollege von Siemens mit dem Begriff "S7-400" nichts anfangen, wodurch ich dann das Gespräch beendet habe.o_O
 
Hallo Leute, ich brauche wieder eure Hilfe. Ich muss wieder eine Verbindung zwischen einen S7-400 und einer S7-1200 herstellen.
 
Zurück
Oben