Step 7 PB-Verbindung S7 1200 per CM1242 an S7-400

M8ner

Level-1
Beiträge
32
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

bevor ich verzweifle meine Frage an die Community...
Ich möchte an eine S7-400 (MPI/DP Schnittstelle) direkt eine S7 1200 per CM1242 anschließen. PB-Kabel ist direkt Eingang AB auf Eingang AB (auf beiden Seiten Widerstand eingeschaltet).
Nach dem Laden in die S7 ist die Baugruppe in der HW nicht vorhanden.
Habe mein PG direkt an die PB Seite der S7-400 angeschlossen. Hier kann ich die in der CM1242 eingestellten Adresse sehen (passiv).

Was mache ich falsch?

Anbei ein Bild:
S7400 - CM1242.JPG

Vielen Dank für hilfreiche Antworten :)
 
Du musst auch im S7-1200-Projekt das CM1242 als DP-Slave projektieren (Ein-/Ausgänge gespiegelt zur S7-400-Projektierung) und die Konfiguration in die S7-1200 laden.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum willst Du eigentlich die S7-1200 per Profibus-Modul an Deine 414-3 PN/DP und CP443-1 anschliessen? Du könntest die S7-1200 auch ohne weitere Hardware per Ethernet anschliessen, z.B. als Profinet iDevice oder mittels TCP-, ISO-on-TCP- oder S7-Verbindung.

Harald
 
Hallo,
zu 1: Leider habe ich das S7-1200-Projekt nicht (Fremdanlage). Nur eine Schnittstellenbeschreibung. Lt. dieser habe ich alles projektiert. Was mich wundert: Warum wird gar nix erkannt (Baugruppe nicht vorhanden). Wenn die Baugruppe angelegt und die Adresse richtig ist, dürfte doch kein "Baugruppe nicht vorhanden" angezeigt werden. Bei einer falschen Parametrierung (mit richtiger Baugruppe und Adresse) müsste doch "Parametrierungsfehler" angezeigt werden.

zu 2: Beim Thema Ethernet macht mir unsere IT einen Strich durch die Rechnung. Das wird aktuell noch nicht freigegeben... nur PB

Grüße und vielen Dank!
 
Noch eine Erkenntnis des heuten Morgens:

Ich habe das PG direkt als Master an den PB-Strang genommen. Hier kann ich die Adresse 18 als Slave sehen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche Fehlermeldungen Du erwartest und welche Fehlermeldungen das TIA von sich gibt muß nicht das gleiche sein... ein DP-Slave, der überhaupt nicht mit dem DP-Master kommuniziert, kann durchaus auch als "nicht vorhanden" gemeldet werden.

Wie sieht denn die Schnittstellenbeschreibung der Fremdanlage aus? Ist da auch wirklich Profibus-DP-Master/Slave-Protokoll vorgesehen oder werden da vielleicht DB-Adressen angegeben? Ist die S7-1200 bereits als Profibus-DP-Slave mit den Steckplätzen und Input/Output-Modulen konfiguriert? Gibt es von dieser Projektierung ein Bild? Leuchtet/blinkt am CM1242-5 oder an der S7-1200-CPU etwas rot?

Harald
 
Also rein optisch würde ich jetzt mit viiiiel Gefühl sagen, das "Universalmodul" welches du da projektiert hast, gehört da nicht hin, weil man das bei der 1200er auch nicht so projektieren kann.
Folglich verschieben sich die virtuellen EA-Module eins nach oben.

Wenn du eh in der HW-Konfig bist, dann nochtmal dediziert auf die EA-Richtung (vice versa zur S7-1200), die Datenlänge im jeweiligen Slot (S7-1200 = Transferbereich), sowie die Konsistzeneinstellung beachten.

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

die Schnittstelle des Lieferanten sieht wie folgt aus:
schnittstelle.jpg

Mit den Ein / Ausgängen habe ich nochmals rumgespielt. Jetzt habe ich folgende Parametrierung:
hw.JPG
Das entspricht, wie in der Schnittstellenbeschreibung beschrieben erst 35Word Input, dann 30Word Output

An der S7-1200 blinkt am CM1243-5 die LEDs DIAG und ERROR abwechselt.
 
Das entspricht in keiner Weise der Schnittstellenbeschreibung...

Auf deiner Seite:
Slot 1 = 35 Worte E
Slot 2 = 30 Worte A

nicht x Slots, die zufällig zusammen x Worte ergeben. Kann auch sein, dass du diese krummen Mengen dann durch entsprechend parametrierte Universalmodule generieren musst.

Gesendet von Mobilgerät
 
Zuletzt bearbeitet:
Laut deiner Schnittstellenbeschreibung muss dass dann so ausschauen:
1242-5_1.jpg1242-5_2.jpg

Frei wählen darst du hier dann einzig und allein die Startadresse, bei meinen Bildern jetzt 1100.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mhmm, jetzt hab ich es gesehen. Habe nicht gewusst, dass das Universalmodul frei programmierbar ist. Kann die Änderung erst am WE einspielen, da die Anlagen momentan laufen. Werde mich aber melden, ob es funktioniert hat.
Vielen, vielen Dank und viele Grüße!
 
Hallo zusammen,

hat einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe und Unterstützung!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
 
Hallo, habe auch das Problem mit der Verbindung. Können ihr mir Bilder von der Parametrierung in der S7-1200 online stellen. Gruss Tobias
 