Step 7 Profinet Gerätename ändern - CPU geht auf Stop

SebastianWK

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi@all,

ich habe ein ProfiNet -Netzwerk erstellt und ein Gerät hinzugefügt. (GSD hab ich vorher installiert), IP vergeben, Eingangs- und Ausgangsbytes vergeben ... alles wunderbar. Daten kommen an und Gerät antwortet, funktioniert.
Ich wollte den Gerätenamen ändern, da ich nicht den standart-Namen verwenden möchte. Bei Hochladen geht die CPU auf Störung. Dann hab ich halt wieder den Standartnamen vergeben ... geht wieder.

Nun möchte ich aber ein zweites Gerät (Gleiche GSD, gleicher Typ) einbinden. Da muss ich ja nun einen anderen Gerätenamen vergeben. Beim Hochladen der Konfig geht CPU wieder auf Stop. (Andere IP und andere E/A Bytes hab ich vergeben)

Im Diagnosepuffer hab ich 80 Meldungen drin ...

hier ein Bsp:

"Teilprozessabbild-Nr.: 0
Anfangsadresse des betroffenen E/A-Bereichs: 17, Länge des Bereichs: 6
Angeforderter OB: Programmablauffehler-OB (OB 85)
Prioritätsklasse: 25
externer Fehler, kommendes Ereignis ...."

Hat vielleicht jemand ein Tipp woran das liegen könnte?
 
Soweit ich weiß sind die IP Adressen für die Profinet Kommunikation erstmal unerheblich, da das ganze über den Gerätenamen geht.
Wenn du den in der HW Konfig also veränderst, müsstest du meiner Ansicht nach, dem Gerät den neuen Gerätenamen auch mitteilen.
Ich bin mir nicht sicher, dass das so einfach geht indem du die HW Konfig nur in die CPU lädst, sondern du musst dich mit jedem Gerät verbinden und den Namen und IP mit der HW Konfig zuweisen.

Du klickst im HW Manager auf das Gerät dem du den Namen zuweisen willst und gehst über Zielsystem->Ethernet->Ethernet Teilnehmer bearbeiten. Dann öffnet sich ein Fenster. Dort kannst du die MAC Adresse des betreffenden Teilnehmers suchen und dann weiter unten dem Teilnehmer einen neuen Gerätenamen vergeben.
 
Zuletzt bearbeitet:
@Hesse
Im Prinzip richtig, nur die falsche Software ... ;)

@SebastianWK
Deine CPU geht auf Stop, weil dein Slave nach dem Übertragen der HW-Konfig nicht mehr gefunden wird.
Dass die CPU wieder startbar ist, könntest du durch das einspielen der Fehler-OBs verhindern, relevant hier: OB82/86/122

Bei Step7 schaut das dann so aus: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476499

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben