Hallo,
ich möchte eine Anlage/Ausgang immer um 6.00 Uhr morgens schalten.
Und abends spätestens um 23Uhr aus, falls niemnnd vorher den "Feierabendtaster" betätigt.
dafür sollte ich wohl 2 Zeiten zum schalten nehmen, da es mit einer Tages oder Wochenzeitschaltuhr so nicht funktioniert.

Dazu habe ich gedacht dies hier zu nehmen
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479728/bibliothek-mit-generellen-funktionen-(lgf)-f%C3%BCr-step-7-(tia-portal)-und-s7-1200-s7-1500?dti=0&lc=de-DE

davon den LGF Timer Switch

Der Ausgang soll aber manuell am Tage auch ein und ausgeschaltet werden. wenn ich aber ausgeschaltet habe soll , er dennoch am darauffolgenden Tag wieder um 6 Uhr automatisch eingeschaltet werden.
Hat jemand nen Tipp für mich?
 
Erstmal erstellst Du Dir für die eigentliche Ein-/Ausfunktion einen Stromstossschalter inklusive der Zentraleingänge.
Für die Uhrfunktion nimmst Du die Wochenschaltuhr aus obiger Bibliothek von Siemens.

Abschließend eine positive Flanke vom Ausgang der Wochenschaltuhr auf den Zentral-Ein- und eine negative Flanke des gleichen Ausgangs der Wochenschaltuhr auf den Zentral-Aus-Eingang des Stromstossschalters sowie Deinen Taster auf den Umschalt-Eingang.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alternativ Timecheck aus Oscat für das Ein / Ausschalten und den Rest hat hucki schon erklärt.
So läuft meine Legionellenschaltung...
Viel Spaß