    Hallo.....
    Im Programm werden meine Variablen in einen Instanzen DB abgelegt. Für Adesszuweisungen über ANY-Parametertyp ist die Nummer des Instanzen DB erforderlich. Bisher gebe ich die Nummer per Hand in eine Variable in den Instanzen DB ein und lese sie wenn erforderlich aus.
    Frage: Steht die Nummer des Instanzen DB schon in einer Variablen drinn, so dass ich mir die Zuweisung per Hand sparen kann???
    Zitieren Zitieren Auslesen Inst.-DB Nr.  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.270
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard

    L DINO

    Siemens-Hilfe:

    L DINO (Lade die Nummer des Instanz-Datenbausteins) lädt die Nummer des geöffneten Instanz-Datenbausteins in AKKU 1, nachdem zuvor der Inhalt von AKKU 1 in AKKU 2 gespeichert wurde.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von TonyMono
    Für Adesszuweisungen über ANY-Parametertyp ist die Nummer des Instanzen DB erforderlich.
    Beim Aufruf von SFCs innerhalb eines FB kann der ANY-Pointer auch so angegeben werden.

    P#DIX20.0 BYTE 8

    Man verzichtet zwar auf die symbolische Adressierung, muss sich den Pointer aber nicht selbst zusammenbauen.

Ähnliche Themen

  1. S7-200 CPU 226 CN auslesen
    Von RGELEKTRO im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.10.2016, 16:39
  2. Fehler bei Inst. S7 5.4 SP5
    Von Hoyt im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 18:51
  3. S7 MMC auslesen
    Von Wowa05 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 11:20
  4. PAW auslesen?
    Von metacircle im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 13:11
  5. SPS mit c auslesen
    Von Speedy3311 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 15:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •