Hallo zusammen,

ich bin verzeifelt.
Für ein Mikro Projekt haben wir eine CPU 1212C und das KTP400.
Ich schaffe es jedoch nicht, eine Verbindung zur Steuerung aufzubauen und mir Meldungen oder Werte auf dem Panel anzuzeigen.:confused:
Muss dazu sagen das es mein erstes Projekt mit einer 1212C ist.
Alle andere Projekte mit Panel, TIA (14) und Verbindung zu 300/400er CPUs waren nie ein Problem.
Ich kann in die Steuerung das Programm laden, auf das Touch die Bilder und Konfig.. Alles funktioniert.

Folgende Info
IP Adresse CPU >>OK
IP Adresse HMI >>OK
Ip Adressen lassen sich an anpingen.


Unter Verbindungen des HMI habe ich folgendes Projektiert
Verbindung_1: Simatic S7 1200
KTP400 Schnittstelle Profinet, Zugangspunkt S7 Online (IP Adressen passen).
Bei den angelegten Variablen ist die "Verbindung_1" angegeben.
Kein Passwortschutz bei der CPU

Unter Geräte & Netze in TIA habe ich die Verbindung ebenfalls von der CPU zum Touch.

Was mache ich falsch?:confused::confused:

Bin für jede Hilfe dankbar
 
Wie lauten den die IP Adresse von den Geräten und die von deinem PG.
Liegen diese im gleichen Bereich
z.B.
PG 10.168.0.100
TP 10.168.0.10
CPU 10.168.0.20

Kannst du einen Screenshot von dem Übertragungsfenster machen. Welche Fehlermeldung kommt hier,
welche Schnittstelle hast du angewählt.

Mit Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie lauten den die IP Adresse von den Geräten und die von deinem PG.
Liegen diese im gleichen Bereich
z.B.
PG 10.168.0.100
TP 10.168.0.10
CPU 10.168.0.20

Kannst du einen Screenshot von dem Übertragungsfenster machen. Welche Fehlermeldung kommt hier,
welche Schnittstelle hast du angewählt.

Mit Grüßen


Eine Fehlermeldung kommt nicht.
Das Übertragen des Programms an die SPS und das Projekt ans Touch funktioniert Problemlos.
Aber das Panel baut keine Verbindung selber zur SPS auf
Die Adressen liegen alle im gleichen Bereich.
PG xxx.xxx.xxx.180
HMI xxx.xxx.xxx.41
CPU xxx.xxx.xxx.40
 
OK,
wie äußert sich dass, das keine Verbindung aufgebaut wird?
Hast du ein Ausgabefeld und dort wird nur #### angezeigt oder
kommt eine Fehlermeldung?

Mit Grüßen

Es kommt an der Anzeige nur #######
Meldungen werden nicht angezeigt und Werte bzw. einzelne z.B. Quitierbits können nicht gesetzt werden.
Fehlermeldung kommt nicht.
 
Hi,

du verwendest komplett physikalische Geräte oder ist da ne Simulation im Spiel?
Wie sind die beiden Geräte verbunden ? (Direkt mit Ethernetkabel oder Switch Hub dazwischen?)

Du kannst testweise eine Meldeanzeige ins Bild einbauen und einstellen das alle Meldungen angezeigt werden sollen (Diagnose und Statusmeldungen); die Anzeigedauer auch mal hochsetzen.
Denn sieht man auch Meldungen zum Verbindungsaufbau und eventuelle Fehler wenn es eben nicht klappt.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

du verwendest komplett physikalische Geräte oder ist da ne Simulation im Spiel?
Wie sind die beiden Geräte verbunden ? (Direkt mit Ethernetkabel oder Switch Hub dazwischen?)

Du kannst testweise eine Meldeanzeige ins Bild einbauen und einstellen das alle Meldungen angezeigt werden sollen (Diagnose und Statusmeldungen); die Anzeigedauer auch mal hochsetzen.
Denn sieht man auch Meldungen zum Verbindungsaufbau und eventuelle Fehler wenn es eben nicht klappt.

Gruß
Christoph

Stimmt danke das kann ich mal machen.

Ja ich verwende überall Geräte. Ein Switch verbindet das Field PG, die CPU und das Panel...
 
Hi,

einfacher Switch oder ein Router (Fritzbox etc.) weil hier gab es schon einmal so ein Problem da lag es daran das auf dem Router eine modifizierte FW eingespielt war und dort nicht alle Ports freigeschaltet waren die für die Kommunikation gebraucht wurden.
Laden von PG auf die Geräte ging aber untereinander ging nix.
Testweise kannst du ja mal Panel und SPS direkt ohne Switch verbinden, wenn es dann geht ist das Problem wohl das Teil dazwischen.

Gruß
Christoph
 
Hi,

einfacher Switch oder ein Router (Fritzbox etc.) weil hier gab es schon einmal so ein Problem da lag es daran das auf dem Router eine modifizierte FW eingespielt war und dort nicht alle Ports freigeschaltet waren die für die Kommunikation gebraucht wurden.
Laden von PG auf die Geräte ging aber untereinander ging nix.
Testweise kannst du ja mal Panel und SPS direkt ohne Switch verbinden, wenn es dann geht ist das Problem wohl das Teil dazwischen.

Gruß
Christoph


schon ein Switch. Ich habe auch das Panel direkt mit der CPU verbunden. Aber ebenfalls keine Verbindung :confused:
Bin grad nur nicht am Platz. Teste es nacher noch mit der Meldeanzeige und schau was dort kommt.
So ein geschisse hatte ich bisher bei keinem Panel.
 
kommen absolut keine Meldungen zum Verbindungsaufbau?
Was hast du unter RT-Einstellungen -> Meldungen alles eingestellt?
Und was hast du beim Meldefenster in den Einstellungen alles aktiviert was angezeigt werden soll?
 
kommen absolut keine Meldungen zum Verbindungsaufbau?
Was hast du unter RT-Einstellungen -> Meldungen alles eingestellt?
Und was hast du beim Meldefenster in den Einstellungen alles aktiviert was angezeigt werden soll?


Fehler gefunden... Oh man.

>> Optimierter Bausteinzugriff bei den DB`s in der CPU war das Problem.

Danke euch allen
 
Hallo Betriebselektriker,

wenn man die Variablen symbolisch programmiert und nicht fixe DB Adressen, ist das auch kein Problem. Bei einer Änderung im SPS-Programm
muss halt das WinCC Projekt neu übersetzt und übertragen werden.