TIA Bereichszeiger Datensatz wird nicht erkannt

Alde_Oma

Level-2
Beiträge
103
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte in meiner Steuerung auswerten, wenn ein neues Rezept geladen wurde. Hierzu nutzte ich den Bereichszeiger Datensatz.
Lade ich jedoch ein neues Rezept, so wird der Wert im DB des Bereichszeiger nicht auf die zu erwartende 4 geändert. Die Rezpeturdaten selbst werden übernommen.
Ich nutze V14 SP1, CPU 1512SP F ein KTP900F Mobile Panel.

An einer anderen Anlage habe ich es bereits mit einer CPU 1515F und einem TP1500 Comfort erfolgreich getestet.

Kann es sein, dass das Panel diese Funktion nicht unterstützt? Den Bereichszeiger Koordinierung kann ich ohne Probleme nutzen.

MfG Oma
 
übersetze das KOMPLETE HMI Projekt nochmals!
Hab das mal mit den Seitennummer Übertragung gehabt.
Nach kompleter Übersetzung ging es dann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das habe ich auch schon versucht. Auch den kompletten HMI-Ordner gelöscht, damit das HMI wirklich neu erstellt wird. Leider ohne Erfolg.

//EDIT:

Hab den Fehler gefunden. In den Eigenschaften des Rezeptes hab ich unter Allgemein -> Synchronisation die Einstellung "Koordinierte Übertragen von Datensätzen" nicht aktiviert gehabt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben