TIA Temperaturfühler

Robman183

Level-1
Beiträge
32
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen einem PT100 und PT1000 ist.
Und wie man diese an der SPS anschließt.

Ich habe eine Insevis SPS, mit der Analogein/ausgangskarte PM AI802 und einen Temperaturfühler von Eberle F897001, bekommen aber keine anständigen Werte daraus.
 
Ein PT100 hat bei 0°C einen Widerstandswert von 100 Ohm, ein PT1000 entsprechend 1000 Ohm. Wenn du den Wert bei einer bestimmten Temperatur wissen möchtest, findest du bei Google entsprechende Tabellen.

Da deine Analogkarte nur PT100 Fühler auswerten kann, kannst du auch nur diese verwenden (Und das auch nur im 2-Leiter Anschluss, was für eine gewisse Ungenauigkeit sorgen dürfte, da der Leitungswiderstand nicht kompensiert wird).
Wenn du genaue Messwerte brauchst, dann solltest du eine Karte wie die RTD8O2 verwenden, diese unterstützt auch 3 und 4-Leiter.
Über deinen Temperaturfühler habe ich keine brauchbaren Daten gefunden, was steckt da für ein Fühlerelement drin? PT100?

Was genau bekommst du denn für Werte angezeigt? Soweit ich das auf die Schnelle rauslesen konnte sollte der Temperaturwert direkt angezeigt werden, also z.B. 236 von der Peripherie bedeutet 23,6°C.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der zeigt nen Wert an dem musste ich aber noch monieren und nach dem Wert waren es 7 Grad im Büro ��
Ist glaub ich nen PT1000.
Damit geht das also nicht?
Bei ca 22 Grad hatte der einen Widerstand von 1000 Ohm
 
Deine Baugruppe kann keinen PT1000 auswerten, nein.

Versuch mal mit einem Messgerät den Fühler (im abgeklemmten Zustand) zu messen, bei einem PT100 solltest du 1xx Ohm messen
 
Ich hab die SPS leider nicht vor mir.
ist ja schließlich Wochenende;).
ich kann Montag mal probieren ein 100ohm widerstand anzuschliessen
 
Zurück
Oben