  1. #11
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    1. suche mal nach stoppuhr

    am einfachsten machst du das, indem du im ob35 ein wort hochzählst.
    oder über einen flankenmerker eines 1-sekundentakts

    deins sollte aber funktionieren, nur zählst du rückwärts.
    das lässt sich aber leicht korrigieren.

    U T 1
    = A 4.0

    L MW 10
    L MW 14
    -I
    T MW 18
    NOP 0

    L MW 18
    ITB
    T AW 2
    NOP 0
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  2. #12
    SPS-Linksfuß ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2006
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch

    Volker besten Dank für deine schnelle Hilfe, werde es direkt ausprobieren. Wenn du mir jetzt noch bei der Ausgabe des BCD-Wertes helfen könntest, wäre das der absolute Hammer

  3. #13
    Registriert seit
    19.04.2006
    Ort
    Westoverledingen
    Beiträge
    67
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo ,

    welche deiner 16 DO hast Du denn noch frei ?
    Es müssen so ziemlich alle freibleiben denn 3-stellig
    BCD = 12 DO .

    Gruss ThomasF

  4. #14
    SPS-Linksfuß ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2006
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wie du schon richtig vermutet hast, sind bislang noch alle DO´s frei.

  5. #15
    Registriert seit
    19.04.2006
    Ort
    Westoverledingen
    Beiträge
    67
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe letztens noch eine 2-stellige BCD-Anzeige an eine 313C angeschlossen und dabei den BCD-Wert ins AB125 transferiert.

    Du musst dann allerdings ein AW nehmen...

    Gruss ThomasF

  6. #16
    SPS-Linksfuß ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2006
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von kirk42
    Habe letztens noch eine 2-stellige BCD-Anzeige an eine 313C angeschlossen und dabei den BCD-Wert ins AB125 transferiert.

    Du musst dann allerdings ein AW nehmen...

    Gruss ThomasF
    Zunächst einmal danke Thomas, aber ich muss gestehen, dass ich in der SPS-Materie absoluter Laie bin und dir gerade nicht wirklich folgen kann. Was ist AB125 und was soll ich ( und vor allem wie soll ich ) das AW auf die Ausgänge bekommen? Sorry für meine vielleicht dummen Fragen aber ich packs echt nicht

  7. #17
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von SPS-Linksfuß
    Zunächst einmal danke Thomas, aber ich muss gestehen, dass ich in der SPS-Materie absoluter Laie bin und dir gerade nicht wirklich folgen kann. Was ist AB125 und was soll ich ( und vor allem wie soll ich ) das AW auf die Ausgänge bekommen? Sorry für meine vielleicht dummen Fragen aber ich packs echt nicht
    Das AW auf die Ausgänge macht die SPS von alleine. Wenn alles im MW so korrekt für die Ansteuerung ist, dann
    Code:
    L MW y
    T AW z
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  8. #18
    SPS-Linksfuß ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2006
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Rainer Hönle
    Das AW auf die Ausgänge macht die SPS von alleine. Wenn alles im MW so korrekt für die Ansteuerung ist, dann
    Code:
    L MW y
    T AW z
    Danke Rainer werds direkt morgen auf der Arbeit ausprobieren. Aber woher weiß ich denn, welche ausgänge die SPS dann automatisch belegt? Werden es die ersten sein? Besten dank

  9. #19
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    welche ausgange die sps-bauguppe belegt musst du in der hw-config gucken. standartmässig ist das erst mal aw124

    damit die restlichen 4 ausgänge noch zur verfügung stehen gehst du so vor.

    dieses löschen
    L MW 18
    ITB
    T AW 2
    NOP 0
    ----------------------

    dafür dieses.
    l mw 18
    itb
    t mw20

    l aw124
    l w#16#f000 //binär 1111 0000 0000 0000
    uw //undwort verknüpfen. damit werden alle a's ausser a124.4-124.7 auf 0 gesetzt.
    l mw20 //zählerdaten
    ow //oderwort verknüpfen.
    t aw124

    das wars.
    auf den a124.0-124.3 liegen jetzt die 100er
    auf a125.4-a125.7 die 10er, auf 125.0-a125.3 die 1er.

    a125.0 = bcd1
    a125.1 = bcd2
    a125.2 = bcd4
    a125.3 = bcd8

    für die beiden anderen tetraden genauso.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  10. #20
    SPS-Linksfuß ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2006
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Super nett von dir. besten dank werds morgen testen und euch von dem hoffentlichen erfolgserlebnis berichten können

Ähnliche Themen

  1. CPU Zeit in TOD ausgeben? name des FC´s?
    Von Jaykops im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 14:55
  2. 6 versch. Werte über den Analogausgang ausgeben
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 12:46
  3. OP 3 Flanke ausgeben
    Von vecoplaner im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 15:13
  4. 1-10 ausgeben
    Von IchwillspsKönnerwerden im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 15:33
  5. Störmeldungen via SMS ausgeben?
    Von e4sy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 09:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •