TIA WinCC Advanced Balken Grenzwerte ohne Farbumschlag

ReiterHorst

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

bin mit der Suche leider nicht fündig geworden und das Siemenshandbuch (https://support.industry.siemens.co...72/simatic-wincc-wincc-basic-v14-sp1?lc=de-ww) hilft mir auch nicht weiter.


Ich würde gerne die Füllhöhe eines Tanks, dessen Inhalt Farbe ist, mit einem Balken in WinCC (Advanced TIA V14 Sp1 Upd1) anzeigen. Die anzeige funktioniert soweit auch ohne Probleme mit Grenzwerten.


Das Problem ist, dass die Farbe des Balkens beim über-/unterschreiten der Grenzwerte auf die Farbe der Markierungen umschlägt. Das ist ein ungewünschter Farbumschlag, da die Farbe des Balkens der Farbe im Tank entsprechen soll aber ich gerne trotzdem die Farbe der Markierungen bestimmen möchte.

Also die Frage ist: Wie bekomme ich einen einfarbigen Balken, der die Farbe nicht ändert und Grenzwerte angezeigt werden ohne, dass die Grenzwertmarkierungen gleich der Balkenfarbe sind?


LG

RH
 
Entschuldigt das doppelte Thema, da dieses Thema nun auch im Forum HMI steht weil es nicht ins Forum Simatic passt. Evtl. mag ein Moderator hinter mir aufräumen und mein Thema löschen da ich es selbst nicht kann. Danke! :oops:
 
Hey nullkommanix,

leider bin ich mir nicht ganz sicher was du mit der Farbänderung erreichen möchtest? Also ja, so kann ich die Farbe der Markierungen ändern aber mein gesamter Balken verfärbt sich ja dann immer noch sobald er die Grenzen überschreitet.
 
Die Grenzen bei der Balkenanzeige kommen nur zum tragen wenn du für die prozessvariable auch eine grenze angelegt hast.
solltest du die grenze für die variable wirklich brauchen stellst du in den Eigenschaften der balkenanzeige die farbe für ober-/Untergrenze auf die gleiche farbe wie für den 'normalbereich'
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke volker,

soweit war ich ja auch schon. Nur war das für mich keine befriedigende Lösung. So wie es ausschaut werde ich es aus Zeitgründen aber erstmal so umsetzen müssen.

Ich würde halt gerne die Grenzen nutzen können ohne einen Farbumschlag zu erhalten und dennoch die Grenzmarkierungen beliebig einfärben zu können. Nur als visuelle Markierung aber ohne eine Überwachung.

nullkommanix hat mir dort auch einen Interessanten Auszug eines Handbuchs zukommen lassen.

nullkommanix schrieb:
Moin Moin,

...

Überwachung, Grenzwertmarkierer

Der Farbumschlag kann für eine Grenze X nur angezeigt werden, wenn das Attribut"Überwachung X" den Wert "Ja" besitzt. Wenn das Attribut "Grenzwertmarkierer" den Wert
"anzeigen" besitzt, werden die projektierten und überwachten Grenzen durch
Markierungspfeile gekennzeichnet. Diese Grenzwertmarkierer erhalten die Balkenfarbe der
zugehörigen Grenze und werden auf der Seite des Balkens dargestellt, die der Skala
gegenüberliegt.

...

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen vom Nutzer selbst ausgewählten, unentgeltlichen Auszug aus der Dokumentation, die von Siemens für dieses
Produkt bereitgestellt wurde. Eine Haftung für die Vollständigkeit dieses Dokuments ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich für eigene und interne Zwecke des
Nutzers bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig. Die vollständige Dokumentation ist zu finden unter
/dokumentation/default.aspx?DocVersionId=63973877515&Language=de-DE&TopicId=56745988619 08.06.2017

Leider find ich das Attribut "Überwachung" nicht. Ich muss aber auch gestehen, dass ich nur kurze Zeit danach geschaut habe, da ich schon wieder mit dem nächsten Thema beschäftigt bin.

Des Weiteren beruhte das Handbuch auf WinCC Advanced V13 und ich arbeite mit WinCC Advanced V14. Ob da schon der Unterschied steckt? Wer weiß das schon bei Siemens?
 