Hallo ,
Ich habe ein Problem mit einer Simatic OP77A. Das
Bedienelement diente zur Steuerung einer Melkanlage. Die Firma die das
Melkkarussel aufbaute gibt es nicht mehr. Nun ist die Simatic aber
beschädigt (Tasten und Display). Ich habe mir nun eine neue
Bedieneinheit bestellt, aber die Frage ist nun, wie kriege ich das
Programm auf die neue Einheit, und geht das überhaupt? Thema
Passwortschutz usw.?
Vielen Dank
Mfg
 
Ist das Programm der Anlage vorhanden? Diskette, CD oder USB?

Wenn nein, man kann ein noch funktionierendes Panel mittels der Software ProSave sichern
und auf ein anderes OP77 spielen. Vorraussetzung hierfür ist ein Programmiergerät oder
ein Computer mit MPI Adapter.
Wo kommst du her? Evtl. könnte ich dir helfen
Alternativ gibt es auch Dienstleister, die dieses übernehmen ( z.B. Eichler )
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Das Programm selbst existiert nicht mehr, ich hatte nie eine Software mit dabei, und die Firma die die Software schrieb ging Insolvent. Ich habe wie gesagt nur noch dieses funktionierende Panel und ein komplett neues unbeschriebenes. Einen MPI Adapter habe ich sogar weil mein Bruder mal für ein Schulprojekt vor ein paar Jahren den MPI Adapter brauchte für eine S7-200. Ich komme aus Luxemburg, Wasserbillig. Das Programm ProSave würde ich wo finden?
Lg
 
aus 2 mach 1

Falls das Kopieren mit ProSave nicht klappt, dann könntest Du auch aus 2 Geräten ein funktionierendes machen: die Elektronikplatine vom funktionierenden Gerät in das Gehäuse mit den Tasten vom neuen/leeren Gerät einbauen.

Harald
 
Die S7-200 hatte eine PPI Schnittstelle, kein MPI. Das PPI Kabel wird vermutlich keine Verbindung zu deinem OP aufbauen können.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
hat das OP77 vielleicht eine RS232 ?
(der PC müsste dann aber auch eine [ echte ] RS232 haben.
bei mir ging ProSave nur mit der richtigen RS232. oder ich habe was falsch gemacht)

Bei der Gelegenheit auch einen AG-Abzug machen. Manchmal verreckt auch die SPS.
 
Der Tausch der Platine wäre eine Möglichkeit, allerdings sollte man eine Datensicherung
der ganzen Anlage durchführen ( SPS + Panel + ggf. sonstiges ).

Die Datensicherung wird oft vernachlässigt, kann aber im Falle des Falles erhebliche Kosten verursachen.
Ich habe erst Daten an einer 2MW Biogasanlage gesichert. Ein MP370 lief nicht mehr, Hersteller nicht mehr
greifbar, keinerlei Daten vorhanden. Keine Bedienung mehr möglich. Gott sei Dank war nur die Hintergrundbeleuchtung defekt. Der Aufwand der Datensicherung waren keine 2 Stunden ( 3x Panel + SPS )
 
Ist schon richtig, aber wie soll er eine Datensicherung vom Panel machen ?

Entwerder selber organisieren ( Prosave + MPI Adapter oder PG ) oder jemand ausfindig machen, der soetwas erledigen kann, zum Beispiel.
Man muss doch nicht warten, bis es wirklich gar nicht mehr geht, wenn es die Firma eh schon nicht mehr gibt.
 