TIA Cpu 1512f fdback

volker

Supermoderator
Teammitglied
Beiträge
5.805
Reaktionspunkte
1.027
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe hier ein Problem mit dem Baustein FDBACK

Im Bild macht der obere FDBACK das was man von ihm erwartet. Auch im Umgekehrten Fall. Also QUT ist 1 und FEEDBACK = 1. Baustein geht in Error

Beim unteren Funktioniert es nicht. Hat jmd vlt eine Erklärung dafür?
Der FDBACK schaltet durch wenn ON=1. Wenn ich dann Spannung auf den FEEDBACK gebe gibt es auch keine Störung.

Software habe ich KOMPLETT übersetzt
 

Anhänge

  • fdback_error1.jpg
    fdback_error1.jpg
    71,7 KB · Aufrufe: 100
  • Zwischenablage04.jpg
    Zwischenablage04.jpg
    10 KB · Aufrufe: 49
Parametrierungsunterschiede der Baugruppen bzw. Kanäle die auf den Baustein verschaltet sind in der Hardwareconfig?
 
Das mit dem QBad irritiert mich auch ein wenig.
Das Bit welches dort angelegt ist, ist immer auf 1.

Code:
[TABLE="class: table_default, width: 100%"]


[TR]
[TD]Laut Hilfe

QBAD_FIO 
[/TD]

[TD]
Input
[/TD]

[TD]
BOOL
[/TD]

[TD]
QBAD-Signal der F‑Peripherie bzw. 
QBAD_O_xx-Signal/invertierter Wertstatus des Kanals des Ausgangs Q
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Das kann aber eigentlich nicht das Problem sein. Wie gesagt beide fdback geben 1 auf den ausgang raus.
nur beim 2ten kommt kein error wenn der Feedback nicht kommt sobald on abfällt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit den QBAD invertiert sollte passen, bei der 1500er gibt es ja keine Peripherie-DB's mehr sondern ein Wertstatus pro Kanal, somit wie in der Hilfe beschrieben invertiert.

Bei dem oberen Baustein steht ja t#200ms, bei dem unteren t#0,2s. Kannst du mal testen ob der Fehler auch auftritt wenn du unten t#200ms einträgst, nicht das der ein Problem mit dem 0.2s hat.

Gruß Sebastian
 
Fehler gefunden

Ich habe die Instanz Frg_Druckluft weiter unten im Programm ein 2tes mal an einem FDBACK verwendet.

Schade das TIA das nicht zumindest mit einer Warnung anmeckert.
 
Zurück
Oben