Step 7 Profinet Station Ausfall

stepper7

Level-1
Beiträge
245
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe an einer CPU315F-2 PN jede 10 Minuten einen Kurzen Busausfall im Profinet.
Erst kommt Station Ausfall und eine Sekunde später Station Wiederkehr.
Das Netzwerkkabel schliesse ich aus und der Switch auch.
Ist dann definitiv der Teilnehmer defekt? Oder gibt es eine Möglichkeit eine genauere Diagnose durchzuführen ? Hab mal was von dem Proneta Tool gehört.

LG
 
Hallo,

wieviele Teilnehmer bzw. welche Teilnehmer hast du denn. Du kannst in der CPU Diagnose nachlesen, welcher Teilnehmer den Fehler verursacht hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist es ein reines Profinet-Netz ? Oder hast du auch Ethernet-Teilnehmer am Switch ? Wenn ja versuch mal die Ethernetteilnehmer abzustecken und guck ob dass eine Verbesserung bringt.
 
Ja es ist ein reines Profinet Netz.
Ich weiß ja den Teilnehmer, Nummer 23. Das ist eine Anschaltbox für einen Scanner.
Hab leider keinen Ersatz da, um den mal zu tauschen.
Was mich nur wundert, das er alle 7-10 Minuten ausfällt und dann wieder eine Sekunde später wiederkehrt.
Kann man da eine genauere Diagnose irgendwie machen ?
 
So komisch sich das anhört ... es gibt auch Geräte für die dieses Verhalten "normal" ist.
Du könntest ggf. zu deinem Programm mit die Fehler-OB's (OB86 , OB122) hinzufügen - die würden das dann abfangen ...

Gruß
Larry


Nachsatz:
Du könntest ggf. auch vielleicht mal den Potentialausgleich (also PE) überprüfen. Da sind auch einige Geräte seeeeeeehr empfindlich ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wurde letzte Zeit was Leistungstechnisch an der Anlage geändert? Es könnte sich auch um Störströme handeln, welche z.B. über die Schirmung des PN Kabels geleitet werden.
Bei einem älteren Gerät kann es auch sein, dass der Kommunikations-Chip die Grätsche macht und fehlerhafte Protokolle sendet.
Würde die Fehler-Obs nur zur Kurzzeitigen Überbrückung des Problems nutzten. Je nachdem was es ist, kann dir das Gerät auch schnell Dauerhaft ausfallen oder dein Ganzes PN-Netz lahmlegen.
Für die Diagnose von PN-Netzen gibt es Geräte diverser Hersteller (Hilscher, Softing; Siemens seit neustem auch). Kannst auch mit Wireshark die Protokolle Prüfen. Ist aber schon etwas komplexer.
 
Hallo,

ist die Netzwerkleitung bzw. Profinetleitung zwischen der CPU und dem Teilnehmer evtl. zu lang?
Hatte ein ähnliches Problem, jedoch in Verbindung mit einem KTP Panel.

Gruß
 
Es waren tatsächlich Störströme auf dem Schirm. Ausgelöst durch ein beschädigtes Gehäuse vom Scanner.
Danke !
 