Hi,

ich habe eine Anlage in der der Zeitserver eine Zeit +4 Std Ortszeit liefert.

Um dies zu bereinigen wollte ich den FC13 von Siemens nutzen. Jedoch gibt es hier keine Sommer/Winterzeit. Wie gehe ich mit den DB vorgaben um? Muss man da ein Datum zum Umschalten eingeben oder kann man das umgehen? Da ich ja nur die Zeit anpassen mag.
 
Wenn Du keine Sommerzeit berücksichtigen mußt und also ganzjährig immer nur 4 Stunden addieren oder subtrahieren mußt, dann kommst Du wohl am besten mit den IEC-Funktionen AD_DT_TM (FC1) oder SB_DT_TM (FC35).

Alternativ: Welchen Baustein meinst Du eigentlich mit "FC13 von Siemens"? Den BT_LT (Misc. Blocks, normalerweise FC61)? Bei dem kannst Du einfach im Regel-DB für B2L.S Deine 4 Stunden angeben und bei B2L.T = 0 Stunden.

Harald
 
wollte ich den FC13 von Siemens nutzen
Ich meinte den Baustein convert base time to local time (FC3) aus der Siemens Standart Library.
Für Deine Frage nicht mehr relevant, aber ein Tip:

Wenn Du hier Hilfe zu Siemens Library Bausteinen haben willst, dann solltest Du zweifelsfrei angeben, welchen Baustein Du meinst - sprich: die originalen Siemens-Namen verwenden. Und wenn es extra Nachfragen gibt, dann Deine Angaben nochmal penibel überprüfen.
In der Siemens Standard Library gibt es keinen FC3 oder FC13, der irgendwas mit "convert base time to local time" zu tun hat. Es gibt höchstens den Baustein "BT_LT" (FC61).
Vielleicht ist der Baustein in Deinem Projekt umbenannt? Um den original-Name zu erfahren: einfach den Baustein markieren und F1 drücken.

Harald
 