TIA Serielle Kommunikation mit dem CMM1241

knuppel

Level-1
Beiträge
189
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich verusche gerade ASCII Zeichen von meinem PC (HTerm) an eine S7-1212 zu senden. Baudrate, Stopbits und Co. überall richtig eingestellt, als Enderkennungszeichen ein ";" eingetragen.
Wenn ich nun zum Beispiel von HTerm den String "123.456.789;" versende kommt in der Steuerung an:
"456.789;123."

Im Anhang mein Receive Baustein.
Hat jemand eine Idee was ich flasch mache?
 

Anhänge

  • aaa.png
    aaa.png
    9,5 KB · Aufrufe: 13
OK, bei 5 Zeichen-Sequenz-zum-Nachrichtenende habe ich Endzeichen ";" bei Zeichen 1 eingetrage, jetzt hab ich es bei
Zeichen 5 eingetragen und es scheint zu funktionieren.e
 
Zurück
Oben