Hallo Forum,
ich habe heute versucht eine ET200U Anschaltung 6ES5 318-8MB11 in einen bestehenden Profibus an einer CPU 314 2DP zu integrieren. Geht aber nicht. Im Handbuch ist lang und breit erklärt dass die 8MB11 mit dem Siemens-DP Protokoll arbeitet, die 8MB12 dieses und auch die DP Norm erfüllt.
Kann man daraus schließen dass Siemens-DP nicht kompatibel mit Profibus ist? Wäre das denn die 8MB12??

Danke für eine kleine Auskunft!
Gruss
Riley
 
Kurz gegoogled und siehe da:
6ES5318-8MB11 = FUER ET200U AN SINEC L2-DP/-TF
6ES5318-8MB12 = FUER ET200U AN PROFIBUS-DP

MfG Fabsi
 