CPU 928B Wieso geht nicht UN S10.0 S S10.0

B.Ro

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich muß mich in die CPU 928B 3UB12 (135U) einarbeiten, weil wir einige Programmänderungen vornehmen müssen.

Wieso gehen folgende Anweisungen nicht?

UN S10.0
S S10.0

Es muß erweitert werden auf

O S10.0
ON S10.0
S S10.0

Wieso kann man nicht, wie ich es schon von verschiedenen SPS'en her kenne, den Merker S10.0 durch eine direkte "und nicht" Abfrage setzen.


Nachtrag 12.07.2006

Herzlichen Dank für bisherige Unterstützung!
Heute habe in einem neuem Projekt die Verknüpfung probiert. Es funktionierte, wie gewünscht. Die Zurück-Änderung im Original-Projekt lief auch erfolgreich.
Wieso sich das Problem aufgelöst hat verstehe ich auch nicht ganz.

Aus den Antworten zu diesem Thema stellt sich für mich eine neue Frage.

Wenn die Zuweisung des VKE mit = S10.0 oder S S10.0 oder R S10.0
erfolgt, wird dies dann auch in der nächsten Verknüpfung verwendet oder fängt bei nachfolgendem Beispiel alles neu an?

<--------????
UN M10.0
S M10.0


Wie ist das mit dem Umweg über O/ON = für 1 bzw. U/UN = für 0 gemeint.
Wann sollte dies normalerweise gemacht werden?

Gruß
B.Ro
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo B.Ro

Was ist S10.0 ? Oder Meinst Du M10.0 als Merker ? :confused:
Sonst müssten Deine Zeilen funktionieren.

Gruss Stefan

PS: Fals blöde Frage, kenn mich mit S5 nicht aus.....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stefan B. schrieb:
Hallo B.Ro

Was ist S10.0 ? Oder Meinst Du M10.0 als Merker ? :confused:
Sonst müssten Deine Zeilen funktionieren.

S-Merker sind "Sondermerker", ein Speicherbereich, der bei den "größeren" S5 CPU zur Erweiterung des Merkerbereiches vorhanden ist und sich im großen und ganzen wie Merker verhält.

@ B.Ro:
Wird vielleicht S10.0 schonmal im Programm verwendet, z.B. als Schmiermerker ?
 
Zuletzt bearbeitet:
afk schrieb:
In dem Fall kann man den S10.0 doch einfach immer setzen, oder nicht ?


Gruß Axel
Genau das ist sein Ziel. Aber nachdem es nicht mittels UN / S geht macht er es nach der anderen Methode O / ON / S.

@B.Ro
Funktioniert vielleicht ON statt UN, also ON S10.0 / S S10.0? Wie ist im Status der Zustand des /ERAB? Hintergrund: durch O / ON ist das VKE immer 1, bei UN nur, wenn das VKE zuvor schon 1 war.
 
Rainer Hönle schrieb:
Genau das ist sein Ziel. Aber nachdem es nicht mittels UN / S geht macht er es nach der anderen Methode O / ON / S.
Ich meinte das in der Art von

Code:
SET
S S10.0
Gibt es sowas bei der S5 nicht ?


Gruß Axel
 
Unregistrierter gast schrieb:
Stehten evt. im Netzwerk noch andere Anweisungen DAVOR ?
Klar, aber das wäre grundsätzlich eine typischer Fehlerquelle gewesen.
Deshalb auch meine Frage nach dem /ERAB im Status. Dort sagt uns die SPS was Sache ist.
 
Zurück
Oben