    Ich muß mich in die CPU 928B 3UB12 (135U) einarbeiten, weil wir einige Programmänderungen vornehmen müssen.

    Wieso gehen folgende Anweisungen nicht?

    UN S10.0
    S S10.0

    Es muß erweitert werden auf

    O S10.0
    ON S10.0
    S S10.0

    Wieso kann man nicht, wie ich es schon von verschiedenen SPS'en her kenne, den Merker S10.0 durch eine direkte "und nicht" Abfrage setzen.


    Nachtrag 12.07.2006

    Herzlichen Dank für bisherige Unterstützung!
    Heute habe in einem neuem Projekt die Verknüpfung probiert. Es funktionierte, wie gewünscht. Die Zurück-Änderung im Original-Projekt lief auch erfolgreich.
    Wieso sich das Problem aufgelöst hat verstehe ich auch nicht ganz.

    Aus den Antworten zu diesem Thema stellt sich für mich eine neue Frage.

    Wenn die Zuweisung des VKE mit = S10.0 oder S S10.0 oder R S10.0
    erfolgt, wird dies dann auch in der nächsten Verknüpfung verwendet oder fängt bei nachfolgendem Beispiel alles neu an?

    <--------????
    UN M10.0
    S M10.0


    Wie ist das mit dem Umweg über O/ON = für 1 bzw. U/UN = für 0 gemeint.
    Wann sollte dies normalerweise gemacht werden?

    Gruß
    B.Ro
    Geändert von B.Ro (12.07.2006 um 17:33 Uhr)
    Zitieren Zitieren CPU 928B Wieso geht nicht UN S10.0 S S10.0  

  2. #2
    Registriert seit
    29.05.2004
    Ort
    Neudrossenfeld (LKR Kulmbach)
    Beiträge
    41
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo B.Ro

    Was ist S10.0 ? Oder Meinst Du M10.0 als Merker ?
    Sonst müssten Deine Zeilen funktionieren.

    Gruss Stefan

    PS: Fals blöde Frage, kenn mich mit S5 nicht aus.....
    Mit Computern versuchen wir Probleme zu lösen, die wir ohne Computer nicht hatten.......

  3. #3
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Stefan B.
    Hallo B.Ro

    Was ist S10.0 ? Oder Meinst Du M10.0 als Merker ?
    Sonst müssten Deine Zeilen funktionieren.
    S-Merker sind "Sondermerker", ein Speicherbereich, der bei den "größeren" S5 CPU zur Erweiterung des Merkerbereiches vorhanden ist und sich im großen und ganzen wie Merker verhält.

    @ B.Ro:
    Wird vielleicht S10.0 schonmal im Programm verwendet, z.B. als Schmiermerker ?
    Geändert von Unregistrierter gast (11.07.2006 um 23:00 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    29.05.2004
    Ort
    Neudrossenfeld (LKR Kulmbach)
    Beiträge
    41
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ahhhhha.

    Danke für Info. Bin über die 103er CPU nie hinausgekommen......

    Gruss Stefan
    Mit Computern versuchen wir Probleme zu lösen, die wir ohne Computer nicht hatten.......

  5. #5
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Unregistrierter gast
    @ B.Ro:
    Wird vielleicht S10.0 schonmal im Programm verwendet, z.B. als Schmiermerker ?
    Dann sollte aber die zweite Variante auch nicht funktionieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  6. #6
    Registriert seit
    19.09.2005
    Ort
    Freudenstadt
    Beiträge
    811
    Danke
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge

    Frage

    Zitat Zitat von B.Ro
    Wieso gehen folgende Anweisungen nicht?

    UN S10.0
    S S10.0
    In dem Fall kann man den S10.0 doch einfach immer setzen, oder nicht ?


    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!

  7. #7
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von afk
    In dem Fall kann man den S10.0 doch einfach immer setzen, oder nicht ?


    Gruß Axel
    Genau das ist sein Ziel. Aber nachdem es nicht mittels UN / S geht macht er es nach der anderen Methode O / ON / S.

    @B.Ro
    Funktioniert vielleicht ON statt UN, also ON S10.0 / S S10.0? Wie ist im Status der Zustand des /ERAB? Hintergrund: durch O / ON ist das VKE immer 1, bei UN nur, wenn das VKE zuvor schon 1 war.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  8. #8
    Registriert seit
    19.09.2005
    Ort
    Freudenstadt
    Beiträge
    811
    Danke
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Rainer Hönle
    Genau das ist sein Ziel. Aber nachdem es nicht mittels UN / S geht macht er es nach der anderen Methode O / ON / S.
    Ich meinte das in der Art von

    Code:
    SET
    S S10.0
    Gibt es sowas bei der S5 nicht ?


    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!

  9. #9
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von afk
    Ich meinte das in der Art von

    Code:
    SET
    S S10.0
    Gibt es sowas bei der S5 nicht ?


    Gruß Axel
    Das kam erst mit der S7. Deshalb auch oft der Umweg über O / ON / = für 1 bzw. U / UN / = für 0.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  10. #10
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von B.Ro

    Wieso gehen folgende Anweisungen nicht?
    UN S10.0
    S S10.0

    Es muß erweitert werden auf
    O S10.0
    ON S10.0
    S S10.0
    Stehten evt. im Netzwerk noch andere Anweisungen DAVOR ?


    Zitat Zitat von Rainer Hönle
    Dann sollte aber die zweite Variante auch nicht funktionieren.

    Klar, aber das wäre grundsätzlich eine typischer Fehlerquelle gewesen.

Ähnliche Themen

  1. Hilfe : Wieso wird nicht gespeichert ???
    Von Chris30 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 12:48
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 12:45
  4. wieso sehe ich das nicht 1:1
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 17:19
  5. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •