Vipa CPU314SC: PtP stört CP 343-1 Lean

NiklasBammann

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich habe ein Problem mit einer Vipa CPU314SC (314-6CG13, projektiert in Step7 als CPU 314C-2 DP (6ES7 314-6CG03-0BA0)) und einem Siemens CP 343-1 Lean (6GK7 343-1CX10-0XE0). Der CP343 soll mit einem PC mit Bilderkennungssoftware und einem Touchpanel kommunzieren. Die CPU314SC hat zwei RS485-Schnittstellen, die eine ist für Profibus vorgesehen (Ventilinseln, dezentrale I/O), die andere soll über Modbus RTU mit einigen Servoantrieben kommunizieren.

Laut diesem Datenblatt ist die CP343-1 Lean mit der projektierten CPU kompatibel (Seite 22)
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/456/23643456/att_41290/v1/GH_CP343-1-Lean-CX10_76.pdf
Von Vipa habe ich keine Aussage über kompatible Karten gefunden, vielleicht wisst ihr da mehr?

Um die Kommunikation über Modbus RTU zu ermöglichen muss in der Hardwarekonfiguration ein virtueller Profibus-Master eingefügt werden. An diesen Profibus wird ein virtueller "VIPA Speedbus"-Slave angeschlossen, in dem erst die CPU eingefügt, und dann in dieser die Schnittstellen konfiguriert werden. X2 wird hier auf Point-to-Point eingestellt. Ich denke, ihr kennt diese Prozedur.

Jetzt hat sich allerdings herausgestellt, dass nach dem Einrichten der Point-to-Point-Schnittstelle die CP 343-1 Lean auf Stop mit Fehler (Stop-LED und SF-LED an) geht und sich weder anpingen noch sonst irgendwie ansprechen lässt. Die Spezialdiagnose funktioniert auch nicht mehr, da die Karte weder über Ethernet noch über MPI (X2 ist ja PtP) erreichbar ist.

Die Frage ist: Woran liegt das und was kann man dagegen tun?

Meine einzige Vermutung ist, dass die CP343-1 Lean sich daran stört, dass etwas anderes als MPI an der Schnittstelle X2 (an der CPU) angeschlossen ist. Die Vermutung basiert darauf, dass in der Anleitung (PDF oben, Seite 40) steht, dass beim Anschließen von MPI-Gerät die Verbindungen temporär unterbrochen werden können.

Vielleicht hat ja einer von euch eine Ahnung wo dran sich die CP343 stört.

Es gibt ja auch einen Ethernet-CP von Vipa (343-1EX71), aber ist auch ziemlich teuer, wäre schön, wenn sich das Problem mit den Teilen lösen lässt, die bereits vorhanden sind.

Schönen Gruß,

Niklas Bammann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hast du der Karte in der Hw schon mal eine andere Mpi Adresse zugewiesen? Das Verhalten haben wir oft wenn Panels am Mpi sind aber nicht ins Step7 Projekt integriert.



Mit freundlichen Grüßen Tia
 
Moin zusammen,

ich habe am Freitag nochmal den VIPA-Support per Mail kontaktiert. Dort wurde mir nach kurzer Prüfung mitgeteilt, dass diese Konstellation nicht funktioniert, da der CP343-1 Lean die MPI-Schnittstelle anscheinend benötigt, um mit der CPU zu kommunizieren. Wenn man X2 an der CPU von MPI auf PtP umstellt, wird MPI intern wohl deaktiviert und daran stört sich der CP343-1. Mir wurde empfohlen die PtP-Kommunikation über einen CP341 (341-1CH01) laufen zu lassen.

Wenn sich noch weitere Probleme ergeben, werde ich das natürlich schreiben, falls ihr sonst nichts mehr in diesem Faden von mir hört, wird das Problem gelöst sein.

Vielen Dank für eure Mühe!

Schönen Gruß,

Niklas Bammann
 
Zurück
Oben