TIA Fehlermaldungen werden nicht angezeigt

jojo088

Level-1
Beiträge
42
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und guten Morgen zusammen,

ich habe ein etwas größeres Problem und komme einfach nicht auf die Lösung... :(

Folgende Software ist im Einsatz:
TIA V14 SP1 UP1
WinCC Advanced V14 SP1 UP1

Hardware:
PLC: 1513-1 PN
HMI: Ex Panel der Firma Stahl, auf der WinCC RT adv läuft

Mein Problem ist, dass keine Meldungen angezeigt werden.

In meinem Vorlageprojekt funktioniert es. Aus diesem habe ich die einzelnen Teile der Visualisierung heraus kopiert und in mein System integriert.
Meiner Meinung nach, habe ich jede Einstellung durchgeschaut und verglichen. Habe aber nichts gefunden.

Ich vermute stark, dass ich etwas übersehen habe, aber meine KOllegen haben auch nichts gefunden.

Nun meine Frage, kann mir jemand helfen? Hatte jemand dieses Problem schon einmal?

Ich bin um jede Idee sehr dankbar.

Vielen lieben Dank.

Johannes
 
Funktioniert denn überhaupt die Kommunikation des Panels zur PLC? Werden Anzeigen mit PLC-Anbindung in den Bildern aktualisiert?
Sind die Meldungs-Triggervariablen auf Erfassungsart "Zyklisch fortlaufend" eingestellt?

Harald
 
Hallo Harald,

bitte entschuldige die späte Antwort. Aber in so einer INB ist die Zeit doch sehr knapp.

Der Fehler lag daran, dass die Meldefenster im Vorlagebild nicht projektiert waren.

Vielen Dank für deine Hilfe.

Liebe Grüße
Johannes
 
Zurück
Oben