TIA Netzwerkkarten werden nichtmehr in den Onlinezugängen und beim online gehen angezeigt

timo_w

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich brauch eure Hilfe:
Ich habe das Siemens Tool "SIMATIC Automation Tool" installiert um Feldbusgeräte über Profinet zu finden.
Dies war auch erfolgreich. Nach dem erneuten Starten des TIA Portals hat mir dieses keine Schnittstellen mehr angezeigt. Bei den Onlinezugängen wird mir nur noch COM [RS-232-/PPI Multimaster-Kabel] und Teleservice angezeigt. Beim Online Verbinden nur noch der Teleservice.

Gibt es eine Möglichkeit diese Schnittstellen wieder zu installieren ohne das TIA Portal neu zu installieren ?

PC: Windows 10
Tia Portal: V13 SP1 Update 9
Step 7 Proffessional:V13 SP1 Update 9

Ich bin echt am verzweifeln woran das liegen kann.
Über eure Hilfe würde ich mich seeeehr freuen.:cool:

Timo
 
Hatte ich gestern auch - nur ohne was zu installieren.

Neustart hatte geholfen. Ob es das bei Dir tut weiß ich aber nicht.

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Windows 10 und TIA V13 SP1 ? Das ist nicht kompatibel, da kann sowas schon mal vorkommen. In dem Fall SP1 deinstallieren und V13 direkt mit SP2 installieren.

Falls du dich bei der Version geirrt hast, versuch mal folgendes:
Unter C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data den Ordner LogDevices umbenennen und den PC neu starten. Danach nochmal testen..
 
Zuletzt bearbeitet:
Unbenannt.PNG
nein, verlesen habe ich mich nicht. Hat aber bisher immer geklappt.

Ich teste erstmal das umbenenne und wenn das nichts hilft, werde ich SP1 deinstallieren

Wo deinstalliere ich das SP1 ?

Danke für deine schnelle Antwort
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Über Systemsteuerung -> Programme und Funktionen. Du musst dir dann SP2 über die Siemens Seite laden.
Das Problem ist, dass das Automation Tool neue Kommunikationtreiber installiert. Wenn da unterlagerte Komponenten nicht kompatibel sind kommt es zu solchen Effekten. Du hast Glück dass SP1 überhaupt funktioniert hat :D
 
Hallo Häns,

Das LogFile umbennen hatte leider keinen erfolg.
Ich bin grad dabei das SP2 zu installieren.
ICh hoffe das läuft das endlich wieder :cool:

Danke für den Tip
 
Nach der deinstallation des SIMATIC Automation Tool waren bei mir wieder alle Schnittstellen vorhanden!
ruß
HP
 