TIA IP Adressen und Namen vom HMI einstellen

rental84

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir bauen jedes Jahr 20-30 Anlagen mit der gleichen Hardwarekonfiguration und gleichem Softwareprojekten mit TIAV14.

CPU ist eine Siemens 315 2PN/DP
HMI ist ein Siemens Comfort Panel
mehrere IM Baugruppen und Frequenzumformer von Siemens.

gibt es eine Möglichkeit die IP Adressen + Gerätenamen vom Panel aus den einzelnen Geräten zu zuweisen?

Ich habe im Internet was von „T_CONFIG“ gelesen. Funktioniert der auch mit einer 315 CPU?
 
Hallo,

wir bauen jedes Jahr 20-30 Anlagen mit der gleichen Hardwarekonfiguration und gleichem Softwareprojekten mit TIAV14.

CPU ist eine Siemens 315 2PN/DP
HMI ist ein Siemens Comfort Panel
mehrere IM Baugruppen und Frequenzumformer von Siemens.

gibt es eine Möglichkeit die IP Adressen + Gerätenamen vom Panel aus den einzelnen Geräten zu zuweisen?

Ich habe im Internet was von „T_CONFIG“ gelesen. Funktioniert der auch mit einer 315 CPU?



Verändert sich bei dir von Anlage zu Anlage der Adressbereich der IP ???
ansonsten einmal die Topologie richtig erstellen und Fertig!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die IP Adressen und Namen ändern sich bei jeder Anlage, da Sie später zu Fernwartungszwecken ins Kundennetzwerk integriert werden.
Es kann auch sein das der Kunde sein Netzwerk umstellt.
Dann müssen auch alle IP Adressen in den Anlagen umgestellt werden.
Schön wäre wenn der Kunde das am HMI selbst machen könnte.
 
Es gibt doch von Siemens das Tool Proneta. Damit kann man sein PN-Netzwerk scannen und auch Namen vergeben. Vielleicht wäre das ja was für deine Kunden. Ist kostenlos und man kann eigentlich nix kaputt machen.
 
Es gibt doch von Siemens das Tool Proneta. Damit kann man sein PN-Netzwerk scannen und auch Namen vergeben. Vielleicht wäre das ja was für deine Kunden. Ist kostenlos und man kann eigentlich nix kaputt machen.
Merke: Kunden können alles kaputt machen. Auch Dinge die unmöglich sind. ;)
Z.B. wenn da mehrere gleiche Frequenzumrichter in der Anlage sind und die CPU weiß nach dem umkonfigurieren nicht welcher FU ist welche Achse... :shock::sm14:


Theoretisch gibt es die Möglichkeit der "automatischen Inbetriebnahme" eines Profinet-IO-Systems beim Anlauf der CPU durch Projektierung einer Topologie (Portverschaltung), doch meines Wissens funktioniert das nicht (zumindests nicht mit S7-300), wenn der IO-Controller (die CPU) seine eigene IP-Konfiguration ändert. Außerdem müssen alle betroffenen Geräte LLDP unterstützen.

Im Control Panel von Comfort Panels gibt es den Punkt "Service & Commissioning" > "IP Adaptation", damit kann man meines Wissens allerdings nur Netzwerkparameter von Steuerungen (CPU) ändern (nicht ET200 und nicht Frequenzumrichter). Falls das eine Steuerung ist, mit der eine WinCC-RT kommuniziert, dann müssen auch die WinCC-RT-Verbindungsparameter angepasst werden. Falls das eine Steuerung ist, die noch mit anderen Steuerungen kommuniziert, dann wird es wahrscheinlich unmöglich, ohne Step7 die Verbindungen anzupassen.

Mit T_CONFIG kann eine CPU die eigenen PN-Schnittstellen konfigurieren, aber nicht PN-Schnittstellen anderer Geräte. T_CONFIG geht nicht mit CPU 315, für 315 gibt es IP_CONF und IP_CONFIG - doch auch damit kann man keine fremden PN-Schnittstellen konfigurieren.


Selbst wenn man das Umkonfigurieren in der CPU ausprogrammieren könnte (und wenn es denn auch mit S7-300 gehen sollte), so wäre es mir den Entwicklungsaufwand nicht wert. Das umstellen der IP-Adressen bzw. Gerätenamen würde ich den Kunde auch nicht selber machen lassen. Jedenfalls nicht mit einfach aufrufbaren Dialogen, wo jeder Idiot irgendwas eingeben kann. Die Verlockung ist groß, solche lästigen Arbeiten durch ungelernte Hilfskräfte ausführen zu lassen, doch das Thema ist zu komplex und die Gefahr von Sachschäden und Personenschäden ist mir zu groß um Nicht-Fachleute dran spielen zu lassen.

Falls man auf die Anlage Fernwartung machen will oder mit TIA arbeitet, dann muß sowieso jede Änderung der Gerätekonfiguration auch im (TIA-)Projekt gemacht werden, wenn man danach noch online gehen können oder Geräte-Diagnosen ausführen können will. Die paar Handgriffe kann man als Programmierer also eh' nicht einsparen. Und der Kunde kann sich ruhig daran gewöhnen, daß er sein Netz vorausschauend planen soll und spätere Änderungen nicht ohne Fachkraft/Programmierer ausführen kann.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo es ist eigentlich grob fahrlässig seine Maschine direkt in das Kundennetzwerk zu hängen! Es wäre besser dein Maschinennetz mittels Router und Firewall (z.b. setzen wir den mguard rs4004 ein) vom Kundennetzwerk zu trennen! Dann kannst du auch IP Adressen bei euren Maschinen immer gleich lassen! LG Markus

Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
 
Bei der Kombination S7-1200 und Touch Panel 2nd Gen. ist es möglich die IP der SPS zu ändern und auch vom HMI und die Verbindung zwichen HMI und SPS am HMI zu ändern.
Da geht das dann was du möchtest. bei deiner SPS definitiv nicht.

Um eine SPS in ein Kundennetz zu integrieren würde ich immer eine SPS mit zwei separaten Netzwerken oder mit einem CP nehmen. Dann kann man das Profinet so lassen wie es ist und es wird nicht von Kundennetz mit paketen belatet die dort nicht hin gehören.


Gruß

Jens
 
Zurück
Oben