Step 7 Fehlende Komunikation zwischen Master (314C) und Slave (EM277) erkennen

Thommy07

Level-1
Beiträge
46
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich habe ein kleines Problem was die Erkennung eines Kommunikationsfehlers zwischen einer CPU 314C-2PN/DP und 2 EM277 betrifft. In einer unserer Anlagen ist eine 314C und 2 EM277 via Profi Bus mit einander
verbunden. Die Kommunikation und der Datenaustausch funktionieren. Nun zu meinen Problem: Gestern wollten wir nach 2 Wochen Betriebsruhe die Anlage wieder starten. Leider ging das nicht so problemlos wie gedacht. Von einer 200er fehlten mir 2 Endlagensignale obwohl die Ini´s da waren. Nach längerer Suche haben wir dann in Kästen der 200er Steuerungen geschaut und festgestellt das der EM277 der einen Steuerung rot war. Nach "AEG" :D lief alles wieder. Um in Zukunft lange Sucherei zu vermeiden würde ich gern in der 314 die Kommunikation überwachen und bei Störung eine entsprechende Fehlermeldung setzen. Leider stehe ich im Moment auf den Schlauch wie ich das am einfachsten anstelle. Im Handbuch steht zwar was von SMB aber ich fürchte die sieht nur die 200 und die kann nichts anzeigen.

Bin für jede Hilfe dankbar!

Danke für eure Mühe!

Gruß Thomas
 
Du kannst in der 314
- mit SFC51 die SZL W#16#292 auslesen
- oder den OB86 auswerten (ist allerdings nicht 100% sicher)
- oder an der S7-200 einen unbenutzten Eingang fest auf 24V legen und diesen DE in der 314 auf 1 überwachen

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PS: Du kannst auch mit z.B. 1Hz toggelnde "Lebens"-Bits zwischen den beiden Steuerungen übertragen und auf Änderung überwachen - das müsstest Du allerdings in beiden CPU programmieren.

Harald
 
Zurück
Oben