Sonstiges Bewässerungsanlage

Falko

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Leute :)

Ich bin neu hier und habe leider ein kleines Problem, ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Ich möchte gern eine Bewässerung von verschiedenen Gewächshäusern automatisieren.

Es sollen bei dieser Schaltung 5 Bewässerungsleitungen angesteuert werden. Diese sollen je 30 Min geschaltet werden.

Es gibt noch einen Taster der bei zu heißen Tagen eine Nachbewässerung von 10 min. je Strang aktiviert.

Leider bekomme ich die Ausgänge 1-5 nicht gegenseitig verriegelt und somit schaltet sich jeder Ausgang dazu und der vorhergehende nicht ab.

Ich habe den Schaltplan angehängt.

Ich danke euch schon mal
Falko
 

Anhänge

  • Schaltplan1.pdf
    21,9 KB · Aufrufe: 53
Hallo liebe Leute :)

Ich bin neu hier und habe leider ein kleines Problem, ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Ich möchte gern eine Bewässerung von verschiedenen Gewächshäusern automatisieren.

Es sollen bei dieser Schaltung 5 Bewässerungsleitungen angesteuert werden. Diese sollen je 30 Min geschaltet werden.

Es gibt noch einen Taster der bei zu heißen Tagen eine Nachbewässerung von 10 min. je Strang aktiviert.

Leider bekomme ich die Ausgänge 1-5 nicht gegenseitig verriegelt und somit schaltet sich jeder Ausgang dazu und der vorhergehende nicht ab.

Ich habe den Schaltplan angehängt.

Ich danke euch schon mal
Falko
Hallo,
kannst du das ganze nicht mit einem Selbsthalterelais (Symbol in der Logosoft, nicht die Hardware) lösen?
Du könntest dann die Verriegelung durch eine Rückführung des Ausgangssignals machen. Salop gesagt geht der Ausgang nochmal auf alle RESETS (Des Selbsthalterelais) der Ausgänge die verriegelt sein solle . Und so muss du es dann auch nur mit den anderen machen.

Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
kannst du das ganze nicht mit einem Selbsthalterelais (Symbol in der Logosoft, nicht die Hardware) lösen?
Du könntest dann die Verriegelung durch eine Rückführung des Ausgangssignals machen. Salop gesagt geht der Ausgang nochmal auf alle RESETS (Des Selbsthalterelais) der Ausgänge die verriegelt sein solle . Und so muss du es dann auch nur mit den anderen machen.

Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Habe da noch eine alte Logo Version auf meinem Rechner gefunden :)
Was ich erklären wollte habe ich in einem kurzen Beispiel mal nachgebaut.
Muss man jetzt im einzelnen noch auf deine Schaltung anwenden.
2bd7518e1c7236ceb82a811adc353a6d.jpg


Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
 
Ich habe dir mal eine mögliche Lösung erstellt.

Täglich um 23:00 Uhr wird durch einen Impuls aus der Wochenschaltuhr der Vorgang gestartet. Mit I1 schaltest von 30 min normale Bewässerungszeit pro Kanal auf 40 min um. Als Hardware ist eine 0bA8.Standard eingestellt.
 

Anhänge

  • Bewässerung.zip
    27,2 KB · Aufrufe: 15