Hallo , :confused:

ich habe eine Frage bzw. Problem mit dem Profisafe Modul 4 F-D0 DC24/2A. Wenn ein Ausgang am Modul gesetzt wird (ich teste den Aufbau indem ich den Eingang brücke), dann geht das gesamte Modul immer in den passiven Zustand und die SF LED leuchtet. Ich setze das erste Mal diese Art der F-Module ein und weiß auch nicht, ob für das Setzen des Ausganges eine Last am Kanal vorhanden sein muss oder ob man es auch ohne Last checken kann (nur anhand der Ausgangs LEDs). Wenn ich den Ausgang beobachte, dann steht an ihm jedoch eine 1 an. Wenn ich den zugehörigen Eingang aber wieder zurücksetzte, geht der Ausgang auf 0 aber der Sammelfehler bleibt jedoch bestehen. Komisch ist auch, dass in der Hardwarekonfiguration mein Modul, das eigentlich nur 4 Ausgänge hat mit einem Ausgangsadressbereich mit 5 angelegt wird?

Fehlermeldung für das Modul:

Diagnosemeldung:
Baugruppe gestört
Fehler extern
Kanalfehler vorhanden

Kanalspezifische Diagnose:
Kanal 0: steckplatz nicht vorhanden

Danke für eure Hilfe
Atom
 
Hallo Atom!
Der Kanalfehler deutet auf jedenfall darauf hin, dass der Ausgang lastfrei ist. Probeweise koentest Du es mal mit einem 50 Ohm Widerstand probieren.
Viel Glueck
BUR
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HAllo,
habe den Fehler gefunden. Der Ausgang darf nur aus F-Bausteinen heraus gesetzt werden. Das Problem war, dass ich ihn aus einem normalen Baustein heruas gesetzt hatte.

Danke...bis später

Atom
 