S5 103 HArdware Stand 1

Köbes11

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,
Ich hätte noch ne Frage bezüglich S5 Hardware. Ich habe eine 103U 6ES5 103-8MA01 Stand 1 und ich möchte gerne eine 16 Eingangs / Ausgangskarte 6ES5 482-8MA 13 betreiben, bekommen aber immer peripherie Fehler von der CPU.
Kann das sein, das der Softwarestand 1 diese Karte nicht unterstützt? Hat jemand ein Softwareupdate (Eprom) für diese CPU?
 
>>bekommen aber immer peripherie Fehler von der CPU

wie äussert sich das? im ustack?
cpu geht in stop?
versuchst du das über pw zu lesen?

welcher steckplatz? 0 = EAW64
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Volker,

die CPU läßt sich ich von Stop nach Run schalten, Sie bleibt immer in Stop stehen. Ja ich benutze EAW64 Steckplatz und wie schon gesagt der ustack sagt peripherie Fehler.
 
Hallo,
ist eine Spannungsversorgung an der Baugruppe?
ich weis auch nicht warum aber ich wäre bei der 1. Baugruppe auf Adresse 32 aus.Es kann sein, ich verwechsle das mit der 95U hab leider kein Handbuch zur hand.
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren

cs1.gif

Hallo,
stimmt, Adressierung ab 64.



Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:

6ES5482-8MA11 Digital Ein-/Ausgabe 482-8 fuer AG 100U
6ES5100 CPU 100 fuer AG 100U
6ES5102 CPU 102 fuer AG 100U
6ES5103 CPU 103 fuer AG 100U

Im AG 100U ist die 32-kanalige Ein-/Ausgabebaugruppe 6ES5 482-
8MA11 mit neuen CPU's 100, 102 und 103 uneingeschraenkt einsetz-
bar. Diese CPU's sind durch die Ziffer "2" am Ende der Bestell-
nummer erkennbar, also 6ES510x-8MAx2.

Die Versionen mit den Bestellnummern 6ES510.-6MA.1 sind mit fol-
genden Betriebssystem-Softwarestaenden einsetzbar:

CPU 100 6ES5100-8MA.1 Softwarestand Z06
CPU 102 6ES5102-8MA.1 Softwarestand Z06
CPU 103 6ES5103-8MA.1 Softwarestand Z02

Eine kostenpflichtige Hochruestung ist moeglich, setzen Sie sich
bitte hierzu mit Ihrer Siemens-Niederlassung in Verbindung.

Beim Einsatz der 32-kanaligen Ein/Ausgabebaugruppe ist zu beach-
ten, dass diese im Bereich der Analogbaugruppen (Steckplatz 0..7)
gesteckt und adressiert werden muss.

Zur Adressenermittlung der einzelnen Ein/Ausgabekanaele ist der
Buchstabe "n" der Baugruppenbeschriftung durch die steckplatz-
abhaengige Analog-Anfangsadresse zu ersetzen.

Beispiel:
Die E/A-Baugruppe ist auf dem ersten Platz neben der CPU gesteckt
(Steckplatz "0"), daraus folgt n = 64.

Eingaenge auf Adressen Ausgaenge auf Adressen

n: 64.0 bis 64.7 n: 64.0 bis 64.7
n+1: 65.0 bis 65.7 n+1: 65.0 bis 65.7
Beitrags-ID:4185865

Grüße Thomas
 
Zurück
Oben