PS wenn Du nen Analogen 4-20mA Ausgang bzw. Sollwertgeber an diese Karte anschliessen willst, Wuerde ich den + vom Ausgang an M- anschliessen und den - vom Ausgang an Mana.
Ob da aber ne Diagnose reinspuckt weiss ich nicht.
Der sollwertgeber funktioniert ja wie nen 4Draht Geber, deshalb diese "Trickschaltung"

Weiterhin kannst Du dann aber auch nicht testen, ob die Gebetversorgung fuer den 2-Draht Geber funktioniert.
Also besorg Dir nen 5 oder 10 kOhm Poti...

Gruss
 
Zuletzt bearbeitet:
Die "2AI I 2WIRE HS" (6ES7134-4GB52-0AB0) ist schon ein komisches Modul... Laut Gerätehandbuch können die Analogeingänge nur 2-Draht-Modus, d.h. sie wollen unbedingt den Geber versorgen - und zwar mit 0...45 mA bei einem zulässigen Eingangsstrom (Zerstörgrenze) von 30 mA. (!)

Anhand des Blockschaltbildes würde ich ebenfalls vermuten, daß die "Trickschaltung" von ducati funktioniert. Das Springen zwischen 26000 und 28000 ist allerdings eigenartig.

Einfach ein Poti mit Strommessgerät in Reihe an M+ und M- anschließen ist wohl die einfachste Möglichkeit zum Testen, allerdings würde ich wahrscheinlich ein Poti 1 kOhm verwenden. Das Gerätehandbuch gibt eine maximale Bürde von 670 Ohm an.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
allerdings würde ich wahrscheinlich ein Poti 1 kOhm verwenden. Das Gerätehandbuch gibt eine maximale Bürde von 670 Ohm an.

naja, ich bin jetzt mal von 20V ausgegangen, was die Karte speist. dann komm ich bei 4mA auf 5kOhm. Die Buerde ist in diesem Fall ja eigentlich IN der AI-Karte...
Gruss
 
naja, ich bin jetzt mal von 20V ausgegangen, was die Karte speist. dann komm ich bei 4mA auf 5kOhm. Die Buerde ist in diesem Fall ja eigentlich IN der AI-Karte...
Das Gerätehandbuch schreibt:
Eingangsbereich (Nennwert/Eingangswiderstand)
• Strom4 bis 20 mA/106 Ω
0 bis 20 mA/106 Ω
Bürde des 2-Draht-Messumformersmax. 670 Ω

Harald
 
hmm, vielleicht treibt die Karte nicht mit 20V was aber komisch waere, da ich schon Sensoren gesehen habe, welche 18V benoetigen...
Also sicherheishalber mit 5k beginnen und langsam reduzieren! Aufpassen dass der Strom nicht ueber 30mA steigt !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Rudi,
ich habe mich am WE genau mit derselben Baugruppe rumgeärgert. An der Baugruppe kann nur ein zweidraht Passiv Sensor angeschlossen werden.
Sollte kein Sensor angeschlossen sein erhälst du am PEW -32768 . Wenn du eine Brücke Zwischen M+ und M- einbaust +32768.
 