TIA Output-Verhalten im Funktionsbauatein

Civonacim

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mein System: V14 SP1 Update 2 | CPU_S7-1214C DC/DC/RLY


Hallo Zusammen!

Ich habe einen FB, in diesem rufe ich einen Output auf: wenn beispielsweise Input1&Input2=Output1,
Oder aber wenn Input9&Input10 auf "True" gesetzt sind, dann soll ebenfalls Output1 auf "True" schalten.

Erlaeuterung: Input1&Input2 ODER Input9&Input10 (schalten niemals gemeinsam auf "True")

Mein Problem ist nun, dass der Output1 schaltet wenn ich nur Input1&Input2 im FB programmiert habe,
sobald ich aber das Netzwerk mit "Input9&Input10=Outpu1" hinzufuege, dann bleibt Output1 immer auf "False"!

Wenn ich mir den FB dann aber im Status (Brille) anschaue, so sehe ich das im Netzwerk "Input1&Input2=Output1" alles gruen ist...
aber im dazugehoerigen DB bleibt der Output1 auf "False" solange bis ich das dazugefuegte Netzwerk " Input9&Input10=Outpu1" wieder loesche.

Dann, wenn also Output1 nur einmal im FB aufgerufen wird, dann funktionierts....


Ich moechte aber, das meine Outputs am FB je nachdem, welche Inputs am FB anliegen, schalten...


Bitte kein Hohn! Ich bin ein blutiger Anfaenger:roll:....


Waere toll wenn mir da jemand weiterhelfen koennte!

Gruessssle
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben