-> Hier kostenlos registrieren
Also erstmal grundsätzlich - ich betreue eine Steuerung, die jemand anders aufgebaut hat, möchte daher an der bestehenden Konfiguration möglichst wenig ändern
Wir haben hier ne S7 1214 DC/DC/RLY und ein Komfortpanel TP1200 Comfort
die ganze Anlage hat schon ein paar Jährchen gewerkelt .. Es gab immer mal wieder Fehler, die zum Auslösen des Stop-Modus führten - da hab ich dann meinen Laptop an den Router angeschlossen damit er im richtigen Netzwerk unterwegs ist , dann Online & Diagnose im Projekt gewählt - es hat ne Weile gedauert, wenn die Verbindung stand, konnte ich dann unter Diagnose lesen, dass der Fehler an irgendwelcher fehlender Spannungsversorgung lag - das haben wir dann behoben / oder es war schon behoben . Dann einmal beherzt auf RUN ... Warnmeldung ignorieren und das Ding lief wieder.
Nun hat es hier gewittert - und der Strom war wohl kurz wech - jedenfalls grüßt mich wieder die Gelbe Stop-Lampe und es blinkt vor Fehlern
Ich wollte nun wieder die Diagnose Verbindung herstellen - aber nix da. Weder Panel noch S7 können verbunden werden - Jedesmal Fehlermeldung "kann keine Verbindung zur Baugruppe herstellen"
Also hab ich mein Netzwerk-Diagnose tool gestartet (Ping über alle existierenden Adressen im Subnetz des Routers) - und alles antwortet, wie bei älteren Tests ...
also Ping sowohl zur S7 CPU als auch zum Panel funktioniert.
Da ich hier öfter mitlese, hab ich auch gleich versucht über "erreichbare Teilnehmer" reinzugehen - aber auch da NADA .. keine verfügbaren Geräte gefunden
Software ist TiA Portal V12 SP1 - passend zur Firmware und dem Projekt in der CPU / Panel
Wir haben hier ne S7 1214 DC/DC/RLY und ein Komfortpanel TP1200 Comfort
die ganze Anlage hat schon ein paar Jährchen gewerkelt .. Es gab immer mal wieder Fehler, die zum Auslösen des Stop-Modus führten - da hab ich dann meinen Laptop an den Router angeschlossen damit er im richtigen Netzwerk unterwegs ist , dann Online & Diagnose im Projekt gewählt - es hat ne Weile gedauert, wenn die Verbindung stand, konnte ich dann unter Diagnose lesen, dass der Fehler an irgendwelcher fehlender Spannungsversorgung lag - das haben wir dann behoben / oder es war schon behoben . Dann einmal beherzt auf RUN ... Warnmeldung ignorieren und das Ding lief wieder.
Nun hat es hier gewittert - und der Strom war wohl kurz wech - jedenfalls grüßt mich wieder die Gelbe Stop-Lampe und es blinkt vor Fehlern
Ich wollte nun wieder die Diagnose Verbindung herstellen - aber nix da. Weder Panel noch S7 können verbunden werden - Jedesmal Fehlermeldung "kann keine Verbindung zur Baugruppe herstellen"
Also hab ich mein Netzwerk-Diagnose tool gestartet (Ping über alle existierenden Adressen im Subnetz des Routers) - und alles antwortet, wie bei älteren Tests ...
also Ping sowohl zur S7 CPU als auch zum Panel funktioniert.
Da ich hier öfter mitlese, hab ich auch gleich versucht über "erreichbare Teilnehmer" reinzugehen - aber auch da NADA .. keine verfügbaren Geräte gefunden
Software ist TiA Portal V12 SP1 - passend zur Firmware und dem Projekt in der CPU / Panel