TIA Nach Stromausfall keine Verbindung zwischen Laptop und CPU / Panel

eagle275

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also erstmal grundsätzlich - ich betreue eine Steuerung, die jemand anders aufgebaut hat, möchte daher an der bestehenden Konfiguration möglichst wenig ändern

Wir haben hier ne S7 1214 DC/DC/RLY und ein Komfortpanel TP1200 Comfort

die ganze Anlage hat schon ein paar Jährchen gewerkelt .. Es gab immer mal wieder Fehler, die zum Auslösen des Stop-Modus führten - da hab ich dann meinen Laptop an den Router angeschlossen damit er im richtigen Netzwerk unterwegs ist , dann Online & Diagnose im Projekt gewählt - es hat ne Weile gedauert, wenn die Verbindung stand, konnte ich dann unter Diagnose lesen, dass der Fehler an irgendwelcher fehlender Spannungsversorgung lag - das haben wir dann behoben / oder es war schon behoben . Dann einmal beherzt auf RUN ... Warnmeldung ignorieren und das Ding lief wieder.

Nun hat es hier gewittert - und der Strom war wohl kurz wech - jedenfalls grüßt mich wieder die Gelbe Stop-Lampe und es blinkt vor Fehlern

Ich wollte nun wieder die Diagnose Verbindung herstellen - aber nix da. Weder Panel noch S7 können verbunden werden - Jedesmal Fehlermeldung "kann keine Verbindung zur Baugruppe herstellen"

Also hab ich mein Netzwerk-Diagnose tool gestartet (Ping über alle existierenden Adressen im Subnetz des Routers) - und alles antwortet, wie bei älteren Tests ...

also Ping sowohl zur S7 CPU als auch zum Panel funktioniert.

Da ich hier öfter mitlese, hab ich auch gleich versucht über "erreichbare Teilnehmer" reinzugehen - aber auch da NADA .. keine verfügbaren Geräte gefunden

Software ist TiA Portal V12 SP1 - passend zur Firmware und dem Projekt in der CPU / Panel
 
Ebenfalls getestet: unbestimmte S7 1200 CPU und dann "ermitteln" ... erkennt auch keine verfügbaren Teilnehmer im Netzwerk

Ich bin echt am Ende ... und das am Wochenende, wo man sich erholen will ^^
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt erste "Lebenszeichen" - habe direkt Netzwerkkabel an die CPU angeschlossen - Verbindung über "Direkt an Steckplatz 1 X1" - solange mein Windows Rechner jetzt keine IP im betreffenden Netzwerk hat ( Apipa 169.254. irgendwas) .. wird die CPU anhand der hinterllegten IP Adresse gefunden. Wenn ich dann aber die Online-Verbindung bauen will, sagt TiA, es braucht eine IP im richtigen Netz - die kann es nach Freigabe auch setzen (dafür als Admin gestartet) - und dann wieder "die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe gebaut werden" ??

Was nun? irgendwelchen hilfreichen Vorschläge?
 
Ich hab nach einem Tipp im Forum mal PRONETA heruntergeladen, ausgeführt.

Das findet alle "erwarteten" Geräte im lokalen Netz, also Switch(Simatic Net),PLC, HMI, 2 IO Devices ET200eco PN BAI, 1 IO Device IM154-4

Problem ist nun, wenn ich "Status" mit aktiviere sind alle OK, nur beim PLC heißt es "Missing" - außerdem wird in der ermittelten Topologie das HMI mit dem Switch, die IO-Devices als BUS hintereinander - nur die CPU bzw PLC hängt separat ohne Verbindungen da??

Heißt das irgendwas ist defekt ?

Falls Defekt vorliegt - kann ich eine 6ES7214-1HG31-0XB0 durch eine 6ES7214-1HG40-0XB0 ersetzen oder brauch ich exakt die gleiche Hardware ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Du könntest ja mal versuchen die CPU im Projekt auszutauschen. Dafür gehst du in das Menü "Geräte & Netze", machst einen Rechtsklick auf deine CPU und wählst den Punkt "Gerät tauschen...". Nachfolgend wählst du aus der Liste deine neue CPU und unten in der Übersicht der Kompatibilitätsinformationen werden dir notwendige Änderungen angezeigt.

Ich hatte letzte Woche einen KB-Artikel bei Siemens zu den unterschiedlichen Kompatibilitäten untereinander gesehen, aber den finde ich jetzt gerade leider nicht auf die Schnelle.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den Tipp - dummerweise kennt mein TiA V12 SP1 - nur 2 1214C .. einmal die verbaute 1HG31 und eine 1HE30 ....
habe anfänglich versucht die V13 zu nehmen - aber da regte sich Widerstand bezüglich der installierten Geräte (inkompatible Projektversion) ..
 
Gerätestammdaten von Siemens herunterladen und in TIA implementieren, müsste funktionieren, Alternativ mal die aktuellsten HSP downloaden, wobei ich mir nicht sicher bin, ob da in V12 noch aktualisiert wird ;)
 
genau da liegt ein keines Problem - die gefundene 1HG40 hat neue Firmware V4.0 - und braucht TiA V13 mindestens .. Da müsste ich dann das komplette Projekt migrieren, denn das liegt noch in TiA V12 SP1 (passend zur V3.0 Firmware der 1HG31)

danke für deine Hinweise
 