Step 5 S5-155U/CPU948 Memory-Card wird von CPU nicht erkannt

SUZI

Level-1
Beiträge
98
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Männer,

habe das Problem dass die Memory-Card (6ES7 347-1FH21) von eine CPU 948 (6ES5 948-3UA11 V1) nicht erkannt wird (Fehler USTACK: MCG)
Pins sind gerade, Modul bis Anschlag eingesteckt.
CPU läuft mit dem Programm, wenn dieses direkt mittels PG auf die CPU geladen wird.
Programm auf Memorycard lt. PG vorhanden. Reihenfolge DB und DX als letzte auf Memorycard übertragen.

Reihenfolge Baugruppen:
1. Koordinator
2. CPU 948 -> (läuft mit Programm in Speicher, lädt nicht von Memorycard)
3. CPU 928 B -> (läuft mit und ohne Memorycard)


Wenn ich jedoch CPU ausschalte,
die Memorycard mit dem Programm darauf stecke,
die CPU Urlösche (von PG aus)
werden die Bausteine nicht auf die CPU geladen (lt. Handbuch sollten diese nach dem Urlöschen vom Speichermodul in die CPU geladen werden)

Bei Bausteinsicht auf die CPU ist nur OB 0 vorhanden.
USTACK:

  • "MCG"-> "Memorycard vorhanden" kein Kreuz -> nicht erkannt
  • Kreuz bei STP, UPROG, AFEL, SYS, KDX0-> m.E. Folgefehler
  • BS75 75 (Systembyte) -> 3000 0000 0000 0000 -> Kap. 8 / Seite 437-> nix genaues

Habe das Spiel auch schon mit anderer (gleicher Type) Memorycard probiert mit gleichem Ergebnis
Bin kurz davor die CPU zu wechseln, leider noch keine. Und billig sind die auch nicht.

Hat vielleicht jemand was wissenswertes auf Lager? Ich würde mich doch sehr freuen.
 
Hallo Suzi,

kann es sein dass einige der DBs durch das Programm erzeugt werden und fälschlicherweise durch Datensicherung nach offline und von dort auf die Memorycard gekommen sind?


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Suzi,
kann es sein dass einige der DBs durch das Programm erzeugt werden und fälschlicherweise durch Datensicherung nach offline und von dort auf die Memorycard gekommen sind?
Gruß, Onkel

Hallo Onkel, danke für Deinen Tip. Doch dieser Fehler "der neu erzeugten, obwohl vorhandenen DB" würde im Ustack aanders dargestellt.
Die BAusteine sollten lt. Handbuch zumindest mal in den Arbeitsspeicher der CPu geladen werden. Dieser war leider noch leer. Die DB und DX sind als letzte auf die Memorycard von mir geladen worden.

Danke
SUZI
 
Zurück