TIA Drehgeber ohne invertierung mit CTDU ?

oliversps

Level-1
Beiträge
95
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!
S7 1200, TIA V13, CPU 1212C AC/DC/RLY

Ich möchte eine Positionierachsensteuerung mit Hilfe eines Drehgebers realisieren.
Nun möchte ich wissen ob ich zwingend einen HSC Zähler aktivieren muss.
Bis zu welcher Impulseingabegeschwindigkeit kann ich auch einen standart CTDU Zähler verwenden?
 
Moin,
Japp, den solltest du aktivieren. Wie viele Impulse du "normal" zählen kannst, hängt von deiner Zykluszeit ab. Ist diese 10ms und du bekommst jede ms einen Impuls, dann wirst du nahezu nix Zählen. Und da sich die Zykluszeit ja fix mal ändern kann, bspw. weil jemand eine Erweiterung in deine SPS lädt und 10 PGs gleichzeitig Online Software beobachten, solltest du auf so eine Lösung verzichten und mit den HSC arbeiten.
 