Hartvariablen einlesen über Remote-I/O

delacasa

Level-1
Beiträge
48
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte gerne von einem E&H Messumformer die Hartvariable 2 (Temperatur) mit einem analogen Eingangsmodul der Fa. Stahl einlesen. Die in die Hardwarekonfig importierte gsd-Datei pollt zyklisch das Hart-Kommando 3, wodurch der entsprechende Messumformer ein Telegramm mit 24 Bytes Länge absetzt. In den Bytes 10-13 ist die Temperatur hinterlegt. In meiner Hardwarekonfig kommt dieser Wert auch als PED rein, bzw. 2 mal als PEW. Ich vermute PEW 1 ist das höherwertige Wort und PEW 2 das niederwertige, oder? Wie komme ich nun auf die richtige Temperatur, also z.B 30°C. Muß ich eine Skalierung vornehmen? Wie ist dann die obere und untere Grenze des ankommenden "PED's"?

Danke für Eure Hilfe...
delacasa
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Denk dran!
Die Byte-Reihefolge ist in Wort bzw. Doppelwort bei Siemens anders definiert als beim Rest der SPS Welt.
Gerade darauf reingefallen.
 