Sonstiges Kommunikation Modbus Siemens LOGO und Janitza UMG 96 RM

thomsguy

Level-1
Beiträge
58
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielleicht hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem.
Ich möchte gern ein Janitza UMG 96 RM mit Ethernetanschluss über Modus mit einer Siemens LOGO verbinden und die verschiedenen Daten auslesen.
Ich habe bereits eine Clientverbindung hergestellt. Client ->LOGO, Server ->Janitza. Zuordnung VM hab ich auch gemacht.
Jedoch werden keine Daten eingelesen. Habe im Modus Handbuch des UMG 96 schon mal nach geschaut um die Adressbereiche herauszuarbeiten finden.
Dazu gibt es auch was aber diese Parameter funktionieren nicht.
Das UMG ist Netzwerktechnisch vorhanden, mit der Software von Janitza kann ich das UMG erreichen.

Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.

mfg

Thomas
 
Bist du dir sicher, dass die Logo als Slave fungieren muss?

Laut Anleitung ist das UMG 96 RM der Slave....
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    80,5 KB · Aufrufe: 62
Also habs jetzt so gemacht dass das UMG der Client ist und die Logo der Server.
DIe ModBus Adressen die ich auslesen muss weiss ich auch. Laut ModBus Tester von Janitza kann ich die Daten auslesen.
Es klappt nur leider nicht das bei der Logo was ankommt.

Jemand noch eine Idee
 
Tja, Modbus und diese vertrackte Namensgeberei. Es hat sich halt eingebürgert, bei Modbus die Daten-Server-Funktion und die Daten-Lese/Schreibsteuerung verwirrend miteinander zu verwixxen.

- Wer hält die Daten abrufbereit? der Server
- Wer muß sich die Daten holen? der Client
- Wer steuert aktiv das Daten-lesen/schreiben über den Bus? der Master
- Wer antwortet passiv auf die Master-Anfragen? der Slave

So und jetzt für Deinen Fall:
Die Daten liegen auf dem UMG und die Logo will die haben. Das UMG wartet passiv, daß die Logo (oder wer auch immer) die Daten aktiv anfragt und antwortet entsprechend.
--> Logo = Client = Master
--> UMG = Server = Slave

Harald
 
Haben die Logo und das UMG IP-Adressen aus dem selben IP-Range oder ist ein Router/Gateway vorhanden?
Kann man bei der Logo irgendwo sehen, ob die Modbus-Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde?

Im Grunde muß die Modbus-Verbindung mit einem UMG genauso funktionieren wie mit einem Sentron Pac. Nur die Adressen der Meßgrößen müßtest Du aus dem UMG-Handbuch übernehmen. Schau mal dieses Beispiel:

Wie können Sie mit der LOGO! 8 FS:04 Messdaten eines SENTRON PAC3200 über Modbus TCP/IP erfassen?

Harald
 
Ja die sind im gleichen IP Bereich.
Xxx.xxx.x.197 istsie LOGO und xxx.xxx.x.120 ist das UMG.
Die hängen beide am gleichen Switch. Gateway und Sub sind gleich.

Ob man es sehen kann dass die LOGO die Modbus Verbindung richtig hat weiss ich nicht. Habe ich mich auch schon gefragt. Bin da noch am suchen.

Das Beispiel mit dem Sentron hab ich schon probiert.
 
Ja,habe es einige male versucht. Bekomme keine Werte rein in die Logo. Stehe wahrscheinlich am gleichen Ort an wie Du damals.
Auf einem scharfen System, macht es keinen Spass (Licht aus, Rolladen runter) die Logo OFF/Online zu schalten.
Ich hoffe, Du verstehst dies.
 
Besten Dank,
sorry für die späte Antwort.
Habe unterdessen eine Logo mit V5 gekauft. Leider immer noch ohne erfolg. Ich habe ein anderes Produkt (ESC) , keine von Janitza. Welches Produkt hast Du von Janitza UMG96 xx?

Gruss Max
 