Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 2 of 2

Thread: Potenzieren mit S7-Operationen?

  1. #1
    Andrew Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo da draussen!

    Ich muss für eine Sollwertberechnung eine variable Realzahl 32Bit (notfalls auch Ganzzahl 32Bit) mit dem Wert 1,8 potenzieren.
    In Worten: x hoch 1,8 = ?Sollwert?

    Ich verwende eine S7-416.
    Wer stand schon mal vor diesem, oder einem ähnlichen Problem?

    Zur Not täte es auch ein Verfahren, mit dem der wahre Wert annähernd erreicht wird. Denn momentan ermittle ich den Sollwert über's quadrieren, was aber bei größeren Zahlen zu erheblichen Abweichungen im Ergebnis führt.
    Danke für die Zuschriften schon mal im voraus.
    Andrew
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Potenzieren mit S7-Operationen?  

  2. "Hallo Andrew

    Code:
             SET
             SAVE
             L  #Soll_In       // Variabler Eingangs-Sollwert
             LN
             UN OV
             SPBN Ende
             L  #Potenz_Wert   // Deine 1,8
             *R
             EXP
             T  #Soll_Out      // Ergebnis
             BEA
    Ende: L  0
             T  #Soll_Out   
             CLR
             SAVE
    Viel Erfolg

    mfG churchill"


  3. #2
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Andrew

    Code:
             SET
             SAVE
             L  #Soll_In       // Variabler Eingangs-Sollwert
             LN
             UN OV
             SPBN Ende
             L  #Potenz_Wert   // Deine 1,8
             *R
             EXP
             T  #Soll_Out      // Ergebnis
             BEA
    Ende: L  0
             T  #Soll_Out   
             CLR
             SAVE
    Viel Erfolg

    mfG churchill

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu churchill für den nützlichen Beitrag:

    edison (30.03.2008)

Similar Threads

  1. TIA Zähler: 2 Operationen gleichzeitig
    By michi* in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 26.10.2016, 21:16
  2. Problem mit floating point Operationen
    By bone666 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 16
    Last Post: 26.02.2016, 13:59
  3. FTP-Server Datei Operationen
    By Christian Schröder in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 1
    Last Post: 23.03.2012, 10:12
  4. Bildaufbau-Operationen Liste
    By Oele in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 23.05.2011, 07:59
  5. Replies: 10
    Last Post: 24.02.2011, 22:44

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •