Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: CPU 1515-2 PN Fernwartung

  1. #1
    Registriert seit
    20.11.2014
    Beiträge
    115
    Danke
    24
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    wir haben eine Fertigungslinie mit vier CPU 1515-2 PN.
    Auf der ersten Schnittstelle X1 läuft die Linienkommunikation.
    Ist es möglich die zweite Schnittstelle X2 zur Fernwartung zu benutzen ?
    Wir müssen einen anderen IP Adressbereich dafür benutzen wie auf X1.

    Danke
    LG
    Zitieren Zitieren CPU 1515-2 PN Fernwartung  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.718
    Danke
    30
    Erhielt 891 Danke für 773 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ja das ist kein Problem.
    X1 und X2 sind physiklaisch getrennte Schnittstellen und können unterschidliche IP Bänder haben.

    Gruß
    Christoph

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    stepper7 (12.10.2017)

  4. #3
    stepper7 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.11.2014
    Beiträge
    115
    Danke
    24
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Weiß jemand ob das funktioniert das die CPU durchrouten kann von X2 auf X1 ?
    Also wenn wir X2 mit IP Adresse 2 zur Fernwartung benutzen und von da aus auf IP Adresse 1 LinienNetz X1 auf die Teilnehmer kommen möchten? HMI, Regler etc....
    Ist das möglich ?

    LG

  5. #4
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.718
    Danke
    30
    Erhielt 891 Danke für 773 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    ja mit s7-Routing sollte das gehen.
    IP Routing wird nicht unterstützt!

    Gruß
    Christoph

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.04.2017, 13:52
  2. TIA TCP-Kommunikation CPU 1515-2 PN <-> Heidenhain EIB741
    Von Bitverdreher im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.09.2016, 11:55
  3. TIA S7 1515-2 PN an OPC
    Von Antonio im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2016, 10:08
  4. Step 7 Fernwartung einer IM-151-7 F-CPU
    Von ThorstenSt im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2014, 15:06
  5. Fernwartung einer PN-CPU (ET200 IM 151-8)
    Von justbql im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 00:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •