TIA IO Link Verbindung

Beiträge
95
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tia V14
S7 1515F PN
E2 200SP IO Link Modul
IFM SD8000

Hallo Liebe Comunity,
Ich habe derzeit ein (Verständnis ?) Problem mit einem IO-Link Sensor.
Zum Aufbau: ich habe eine S7 1515F Steuerung im Einsatz.
An diese ist über PN eine Et200SP angeschlossen welche 2 IO Link Karten und eine EnergyMeter Karte angehängt ist.

Nun habe ich einen Sensor von IFM im Einsatz ( SD8000) welchen ich über IO Link auslesen soll.
Leider habe ich inzwischen mehrere Stunden erfolglos damit verbracht mir einen Ansatz der Vorgehensweise zu verschaffen.
Ich kann mir die Eingänge an der IO-Link Karte Anzeigen lassen, jedoch Ohne Wert (16#0000 / EW0-EW32)

Wie stelle ich hier nun eine Verbindung her ?
Muss ich den Sensor umstellen ? (Bedienungsanleitung nichts gefunden)
Benötige ich eine andere Software um den Sensor zu parametrieren ? Wenn ja Benötige ich zusätzlich noch ein Spezielles Kabel ?
Habe auch das PCT Tool von Siemens runtergeladen .....
Leider bin ich mir auch nicht ganz schlüssig was ich damit anfangen soll.

Wäre über jeden Ansatz dankbar.
 
Du rufst das PCT über die Gerätesicht auf mit Rechtsklick auf dein IO Modul, da sollte dann was mit Device Tool starten stehen.
Wenn du die Gerätebeschreibung / IO Link Beschreibungsdatei hast, kannst du Sie im PCT installieren.
Dann wählst du im PCT den Port aus und kannst über den Katalog deinen Sensor einfügen und Parametrieren. Wenn du fertig bist sollte das PCT die Konfiguration zurück schreiben mit Laden wenn du Online auf deiner Anlage bist und du kannst im TIA auf die Sensordaten zurück greifen.
Zumindest theoretisch, kann es selber nicht testen mangels Hardware.
Damit hast du zumindest einen Ansatz.

iolink´1.png iolink2.png iolink3.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anknüpfend an Credofire:

Siemens hat hier ein Konzeptproblem.
IO-Link erlaubt den zyklischen Datenaustausch zwischen Master und Device mit maximal 32 Byte. Der SD800 liefert beispielsweise nur 8 Byte Eingangsdaten, die IFM Drucksensoren nur 2 Byte, usw.
Siemens braucht nun das PCT, um einzustellen, wie die IO-Daten der IO-Link Devices in die E/A-Daten der Steuerung gemappt.
Standardmäßig wird gar nicht gemappt.

Ein Beispiel:
Du hast das IO-Link Mastermodul (CM) auf die E/A-Adressen 0-31 gelegt.
Nun öffnest du das PCT, in das PCT importierst die die IO-Device Description (IODD) zu dem Sensor. Nun sagst du dem CM, dass an Kanal 1 genau dieser Sensor hängt, womit das PCT dem Sensor die erste 8 Byte E-Daten zuweist - er kann anschließend über die E-Bytes 0-7 ausgelesen werden.

Ein zweites Beispiel:
Gleiches CM, gleicher EA-Bereich. An Kanal 1 hängt ein Drucksensor PN7094, an Kanal 2 der SD8000.
Du stellst die Konfig wieder mit PCT ein. Der PN7094 erhlt die ersten beiden Eingangsbytes (0-1), der SD8000 die nächsten 8 (2-9).

lg
 
Hallo,
ich bin ziemlich neu was IO-Link angeht.
Ich habe den IO-Link Master hinzugefügt und über S7-PCT die Devices parametriert (Keyence Durchflusssensoren).
Aber wie lese ich jetzt die Werte aus? Mit dem IO-Link device FB oder gehrt das direkt über die Variablen?
Keine Ahnung?:confused:
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
 
Ich habe mir das jetzt noch einmal genauer angeschaut.
An dem Durchflussmesser zeigt er mir einen Wert von ca. 300ml/min an.
In S7-PCT zeigt er mir den selben Wert an.
Das PEW liegt aber bei ca. 750ml/min, also das 2,5 fache.
Ich hatte bereits einen weiteren DFM an einem anderen Eingang angeschlossen, mit dem selben Ergebnis.
Woran kann das liegen.
 
Zurück
Oben