Hallo,

ich habe vor mir zwei ausgebaute ET200 liegen die angeblich defekt seien sollen.
Hab sie an ne 315er angeschlossen, und an jede ne Ausgangskarte angeklemmt. Bekomme keinen Busfehler und die Ausgänge kommen auch alle.

Deshalb würde mich interessieren wie ihr solche Baugruppen ausprobiert.


Danke

Robert
 
Baugruppentest

Hallo,
wir geben solche Baugruppen den Auszubildenden zum Spie..ausprobieren.
Anschließend bauen wir solche Baugruppen trotzdem nicht in produktive Anlagen ein, bevor die Reparatur nachvollziehbar, fachmännisch und erfolgreich war.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
lässt sich nachvolziehen warum die ET200 ausgebaut wurden?Vielleicht gibt es ja eine andere plausieble Erklärung für das Maschinenversagen. Wenn wir ein Bauteil in Verdacht haben sporad. Ausfälle zu verursachen Tauschen wir wenn es geht es mit einer anderen Maschine um zu sehen ob der Fehler "mitwandert".
Wenn du die Zeit hast kannst du sie ja auch mal nen Monat im Dauertest mit beschalteten E/A s laufen lassen.
Grüße Thomas
 