TIA Temperaturunterschied ausgleichen

Kehrer

Level-2
Beiträge
380
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich lese einen PT100 über IW132 über eine Analogbaugruppe ein.
Nun gibt er aber nicht die richtige Temperatur aus.
Soll heißen er zeigt 200 Grad an hat tatsächlich aber nur 188 Grad.
Wie kann ich diese Diskrepanz ausgleichen?
Mit ScaleX oder NormX fange ich hier wohl nichts an.
Müßte es mit einem Faktor wohl umrechnen-- aber mit was?

Danke im voraus für die Hilfe
 
"Faktor" ist wohl nicht das richtige.
"Offset" ist besser. Die Rechenoperation ist dann eine Addition (bzw invers eine Subtraktion).
Also Istwert=Messwert-12 .

Allerdings würde ich so eine starke Abweichung hinterfragen:
-hast Du das Handbuch der Analogbaugruppe gelesen
-Ist der Sensor korrekt angeschlossen (korrekte SChaltung gewählt)
-ist die Abweichung plausibel ( 2-Leiterschaltung + zu dünnes oder/und zu langes Kabel)
-ist die Analogbaugruppe korrekt parametriert

So als lose Gedankenfolge.
Achja: Ist die Kontrollmessung plausibel?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist die Messung als Vierleiter angeschlossen, und die Karte auch so parametriert?

Wenn nur Zweileiter vorhanden, dann hast du einen festen Offset mit dem du dann selber den Leitungswiderstand rausrechnen müsstest. Das ist aber immer nur Behelf, besser ist eben Vier- oder Dreileiteranschluss.
 
Falls es Deine unbekannte Hardware kann würde ich zunächst versuchen, über einen 4-Leiter-Anschluß oder 3-Leiter-Anschluß des PT100 den Leitungswiderstand zu kompensieren.
Ansonsten den PT100-Wert korrigieren durch einfache Addition eines +/-Korrekturwertes, wenn die Meßabweichung konstant ist.
Im schlimmsten Fall: Wenn die Abweichung nicht konstant ist dann mit einer Korrekturformel korrigieren oder eine Korrekturtabelle mit mehreren Stützstellen verwenden.

Keine Angst, das ist alles nur Mathematik, das sollte man alles lösen können ohne bestimmte Funktionen verwenden zu müssen (kann man aber, falls es welche gibt und die das Programm vereinfachen).

Harald
 
Ist die Messung als Vierleiter angeschlossen, und die Karte auch so parametriert?

Wenn nur Zweileiter vorhanden, dann hast du einen festen Offset mit dem du dann selber den Leitungswiderstand rausrechnen müsstest. Das ist aber immer nur Behelf, besser ist eben Vier- oder Dreileiteranschluss.

PT 100 mit 2 Drähten , aber am SB1231 als 4 Draht angeschlossen mit Brücken.
wie ich muss die Karte parametrieren?

"Offset" ist besser. Die Rechenoperation ist dann eine Addition (bzw invers eine Subtraktion).
Also Istwert=Messwert-12 .
Istwert vom IW132 als Realwert gemovet und dann SUB-12 oder?
Allerdings würde ich so eine starke Abweichung hinterfragen:
-hast Du das Handbuch der Analogbaugruppe gelesen
-Ist der Sensor korrekt angeschlossen (korrekte SChaltung gewählt)
-ist die Abweichung plausibel ( 2-Leiterschaltung + zu dünnes oder/und zu langes Kabel)
-ist die Analogbaugruppe korrekt parametriert
Das mit der Parametrierung muss ich echt nochmals nachschauen.
So als lose Gedankenfolge.
Achja: Ist die Kontrollmessung plausibel?
Die ist, sollte genauer sein, weil mit Heizstreifen diese angezeigt wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PT 100 mit 2 Drähten, aber am SB1231 als 4 Draht angeschlossen mit Brücken.

Boah ej!
Vielleicht könnte man mal nach dem TemperaturKoeffizienten von Platin oder nach Pt100-Tabellen googlen.
Tipp: ein Pt100 hat z.B. bei 0°C 100 Ohm und z.B. bei 200°C 175,840 Ohm.
Und wenn man dann noch wüsste, welchen MessStrom der ADU durch den Pt100 schickt ...
Oder, wenn einen das alles gar nicht interessiert, könnte man mal aufschreiben, welche Werte der ADU bei z.B. 0°C und bei 200°C liefert und einfach losrechnen.
 
Die ist, sollte genauer sein, weil mit Heizstreifen diese angezeigt wird.

Heizstreifen? Ich hab keine Ahnung. Was is das?

Zur Anschlussleitung: Etwa wie lang, welcher Querschnitt? Ist es möglich, eine dritte oder gar vierte Ader dichter zum PT100 zu bringen für eine 3/4-Leiterschaltung?
 