Hallo zusammen,

Ich stecke gerade mal wieder in einer Prüfung und brauche wieder eure Hilfe.
Ich habe mit dem Tia Portal ein Programm geschrieben und immer ohne Probleme auf meine S7 übertragen.
Nun ist mir noch ein Fehler aufgefallen, diesen habe ich direkt geändert, wollte das Programm übertragen und da kommen wir zu meinem Problem.
Ich Verbinde mich mit der S7, es wird eine neue IP benötigt, dann kommt die Meldung "neue IP hinzugefügt", aber direkt danach folgt, "Keine Verbindung, das ausgewählte online Ziel konnte nicht erreicht werden".
Jetzt habe ich zwar ein fertiges Programm, kann ja auch weiterhin mit TIA arbeiten, jedoch kann ich das Programm nicht übertragen.
Weiß zufällig jemand, wie ich dieses Problem lösen kann?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit das Programm zu übertragen?
Ich würde ja eine S7 Memory Card kaufen, aber ich muss bis Dienstag fertig sein und dass klappt ja leider nicht mehr.

Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Vielen Dank schon einmal.
 
Du hast ja sicherlich eine IP für die CPU in deinem Projekt vergeben, versuch doch mal händisch die IP-Adresse deiner Netzwerkkarte passend dazu zu vergeben und dann versuchen sich zu verbinden. Evtl hat TIA Probleme damit deine Netzwerkkarte zu konfigurieren.

Andernfalls kann es ja auch mal schnell passieren, dass man im Verbindungsfenster die falsche Netzwerkkarte ausgewählt hat und es sich deswegen nicht verbinden lässt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also, vermutlich stelle ich mich gerade sehr dumm an.
Ich wurde auch per PN angeschrieben und auch da lief es darauf hinaus, dass die IP Adressen nicht stimmen.
Es kann durchaus sein, dass ich irgendwann den entscheidenden Fehler gemacht habe. Jetzt wurde mir geraten, das S7-1200 Tool zu verwenden. Hierzu bin ich offensichtlich zu blöde.
Ich gebe am Anfang alles so ein, wie von Siemens beschrieben ("S7IPTOOL als Zugangspunkt und Realtek Netzwerk mit TCPIP am Ende, bei Diagnose sagt er S7 online) aber wenn ich da auf OK klicke kommt der Fehler, dass die einstellungen nicht mit dem S7 Tool kompatibel sind. Wo liegt mein Fehler? Wie finde ich sonst noch heraus, welche IP die S7 aktuel hat? Wie ich die vom PC änder weiß ich, hab da auch schon versucht eine aus dem Bereich zu nehmen, der mir im TIA Portal angezeigt wird, aber das bringt alles nichts. Er findet keine erreichbaren Teilnehmer.
 
So, die IP, welche unter Ethernet steht lautet: 169.254.133.217
Im Tia steht unter PLC: 169.168.0.1
Ich stehe absolut auf dem Schlauch, wie ich die beiden wieder so zusammen bringe, dass sie sich "sehen" können...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst die IP-Adresse deines PCs so einstellen, dass er sich im gleichen Subnetz wie die SPS befindet.
Mal angenommen du verwendest als Subnetzmaske 255.255.255.0, dann könntest du deinem PC beispielsweise die IP 169.168.0.10 vergeben.
Dann solltest du die SPS anpingen können, und auch mit dem TIA-Portal online kommen.
 
Ich kriege es einfach nicht hin. Das Teil bringt mich zum verzweifeln.
Falls irgendwer bereit wäre mir da vielleicht telefonisch Support zukommen zu lassen, soll er mich anschreiben, ansonsten muss ich glaub ich langsam aufgeben.
Hab ja auch noch ein paar andere Dinge für die Prüfung zu tun. Ist nur ärgerlich, weil das Programm ansonsten fertig ist.
Trotzdem vielen Dank für eure Mühe. Ich lasse die Anlage jetzt noch bis morgen Mittag aufgebaut, falls noch wer eine Idee hat.
 
Du musst auch mal etwas Rückmeldung geben.
Also: Was hast du jetzt gemacht, was hast du getestet, und wie sind die Ergebnisse?
Wie hast du deinen PC überhaupt mit der SPS verbunden? Direkt Netzwerkkabel vom PC in die SPS, oder über einen Router?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe die IP so gändert, dass sie im gleichen Netz sein müssten, aber er findet keine Teilnehmer.
Ich habe es mit einem anderen Laptop probiert, gleiches Ergebniss.
Verbunden sind die beiden per LAN Kabel. Ich hänge noch ein paar Bilder an, vielleicht sieht ja jemand sofort, was ich falsch mache.
Unbenannt.jpgUnbenannt2.jpgUnbenannt3.jpgUnbenannt4.PNG

Auch wenn ich meinen PC auf die Adresse einstelle welche im TIA steht passiert nichts.
 
Und die SPS hast du schon einmal erfolgreich laden können?

Leuchtet an der SPS die LINK LED?

Öffne mal eine Eingabeaufforderung und füge hier das Ergebnis von:

ipconfig /all

und:

ping 192.168.0.1

hier ein.
 
Ja, ich habe auf die sps schon oft Programme laden können.
Die Link LED leuchtet, die Rx/Tx Led blinkt orange.
ipconfig.jpgIpconfig2.PNG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du WLAN parallel aktiv?
Wenn ja dann mal deaktivieren.

Mit der IP-Adresse für den ping habe ich mich vertan. Du hast ja geschrieben die SPS hätte 169.168.0.1.
Warum hast du aber die IP von deinem PC noch nicht auf 169.168.0.10 umgestellt?

Oder hast du da einen Zahlendreher?
 
Ich habe nur jetzt während des pings und so wlan an gelassen. Wenn ich TIA öffne schließe ich immer das WLAN.
Ich änder jetzt mal meine IP und mache das gleiche noch mal.
IPconfig3.jpgipconfig4.PNG

Erreicht er den nur nicht, oder heißt das, dass die SPS doch eine andere IP hat?
 
Erreicht er den nur nicht, oder heißt das, dass die SPS doch eine andere IP hat?

So wie es aussieht, ja.

Eigentlich sollte die "erreichbare Teilnehmer"-Funktion die SPS aber auch mit anderer IP-Adresse finden. Aber es kommt schon mal vor, dass diese Telegramme zum Teilnehmer suchen von z.B. Antivirenprogrammen geblockt werden, ping geht aber normalerweise auch dann immer durch.

Was sagen denn die anderen LEDs an der SPS: RUN/STOP, ERROR, MAINT? Vielleicht hat diese sich ja irgendwie verabschiedet. Hast du diese schon mal spannungsfrei gemacht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Run/Stop leuchtet grün und ansonsten leuchten nur die Ein und Ausgänge, wie sie es auch sollen.
Das Programm welches aktuell drauf ist Funktioniert auch.
Wo muss ich denn nach der IP von der SPS genau suchen? über den Netzwerkadapter ja anscheinend nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na guck.
Und die IP-Adresse scheint auch dein WLAN-Router zu besitzen. Je nach dem wie du das Netzwerk aufgebaut hast, dann gibt es eine doppelte IP-Adresse. Vielleicht mag die SPS das nicht so gerne und streikt dann schon mal.

Ich würde darum:
- WLAN deaktiveren
- IP Adresse des PCs auf 192.168.0.10 umstellen (aber hast du ja schon)
- Netzwerktechnisch die SPS von deinem restlichen Netz trennen, ggf. über einen einfachen Switch verbinden
- SPS und PC neustarten
und dann nochmal testen.
 
So, alles so gemacht, wie beschrieben. Kein erreichbarer Teilnehmer. Allerdings, mach ich nen Ping mit 192.168.0.1 dann kommen alle Pakete an.
 
Und wenn du das Netzwerkkabel von der SPS abziehst, dann ist der ping auch nicht mehr erfolgreich? Nur um zu sehen ob es auch die SPS ist die sich da meldet.

Wenn das funktioniert dann kannst du auch mal probieren direkt online zu gehen, d.h. Baustein öffnen und online verbinden. Aber das TIA Portal ist da manchmal sehr zickig und will unbedingt diese erreichbare Teilnehmer Funktion ausführen.
 