Step 7 Kommunikation SINUMERIK-WinAC(PCS7)

supergrobi

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich versuche eine Kommunikation (TCP) zwischen einer Sinumerik 840DSL (317F-3PN/DP) und einer WinAC Rtx herzustellen.
Auf der Sinumerik Seite benutze ich den CP, hab eine Verbindung mit Netpro (passiv) eingerichtet, auf der RTX benutze ich TCON.
Die Verbindung wird als aufgebaut angezeigt.
Jedoch wenn ich über AGSend/Recv versuche daten zu senden, bekomme ich Fehlermeldung 80B0 "Baugruppe kennt den Datensatz nicht"

ich hab auf ein vorhandenes Projekt aufgebaut, hier war der FC1005/6 vorhanden V4.5 in meinen Bibliotheken finde ich diese jedoch nicht. Aber auch mit FC5 V4.2 /6 V4.7 komme ich aufs gleiche Ergebnis...
weiß jemand, was ich falsch mache ?

lg
Thomas
 
möglicherweise falsche Version der Sinumerik Toolbox , die Bausteine 1005/1006 sind auf der entsprechenden Toolbox die muss zum Softwarestand er NC passen.
oder LADDR falsch beschaltet ?
aus der Doku
Die Besonderheit beim Aufruf der Funktionen liegt in der Angabe des Parameters "LADDR"
an den genannten Bausteinen. Bei der SINUMERIK 840D sl muss der Parameter "LADDR"
mit dem Wert W#16#8110 beschaltet sein.
 