    hallo, ich muss eine S5 auf eine S7 umbauen. habe einen analogwert für gewicht. wie kann ich den wert auf die S7 umschreiben. brauche ich einen referenzwert oder kann ich blind mit ein paar zeilen dieses realisieren?

    danke für eure hilfe
    Zitieren Zitieren S5 Analogwert auf S7 umschreiben?  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Was liefert die S5-Analogbaugruppe bei welcher physikalischen Größe? Was liefert die S7-Baugruppe?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wie wird der wert denn eingelesen? fb250?
    das äqivalent vom fb250 ist die fc105.

    deine s5 baugruppe liefert dir 2048 einheiten. eine s7-baugruppe 32767
    bei einer s5 beginnt der EW erst ab bit 3.
    bei der s7 steht das PEW rechtsbündig im akku

    es gibt in s7 aber auch das tool s5 nach s7 konvertieren.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 16:23
  2. FCs in FB umschreiben
    Von Jackjackson im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 09:24
  3. S5 Programm in S7 umschreiben. Befehle....
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 21:38
  4. S5 Programm umschreiben.
    Von kolbendosierer im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 17:51
  5. CP 340 umschreiben auf ET200S 1SI
    Von seeba im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.09.2005, 09:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •