Hallo Zusammen,

ich habe folgendes Problem.

Ich habe eine CPU 414-3 PN/DP CPU welche bereits läuft und beim Kunden verbaut ist. Ich muss an der Anlage nun einige Änderungen durchführen und hab im Büro
eine alte WIN AC Station stehen gekoppelt an Winmod.Ich hab die WINAC IP mässig genau wie die 400er konfiguriert.

Bekomme jetzt aber mit dem Programm der 400er keine Verbindung zu der WINAC Station.

Frage : Ist es irgendwie möglich von dem bestehenden Programm, mit HW auf die leere WinAC Station zu zugreifen ohne dass ich das ganze Programm der 400er rumkopier in die WinAC ?s4002.jpgs400001.jpg

Gruss Wälder
 
Ich verstehe zwar nicht, womit Du auf die WinAC zugreifen willst, doch es scheitert vermutlich daran, daß die Steckplätze der CPUs verschieden sind. Kann man die WinLC-RTX auf Steckplatz 4 projektieren?
Oder kannst Du da wo das Winmod läuft mit PLCSIM die S7-400 simulieren oder vielleicht hilft NetToPLCSim?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,
deine Antwort war 100% richtig.
Station gestoppt und neu konfiguriert auf "4" und es läuft. Hätte ich mir eigentlich selber denken können.

Eine virtuelle Flasche Bier für dich :)

Gruss Wälder
 