Guten Abend,
einer unserer Schüler hat sich einen Scherz erlaubt und eine unserer 300 er SPS mit einem Passwortschutz versehen.
Weiß jemand, wie man die SPS trotz Passwortschutz urlöschen bzw. wieder brauchbar machen kann?

Danke
 
Interessant wäre welche Art von S7-300 CPU, eine mit MMC Karte/ Internes EProm?

Ansonsten falls mit MMC, Karte raus, CPU mit Schlüsselschalter/Kippschalter Urlöschen und Karte mit einem PG Formatieren ( weis gerade nicht ob man diese in der CPU selbst löschen kann..?)

Urlöschen mit dem Schalter müsste Stop > MRes halten > bis anfängt zu Blinken danach Stop und nochmal MRes gewesen sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend,
einer unserer Schüler hat sich einen Scherz erlaubt und eine unserer 300 er SPS mit einem Passwortschutz versehen.

Die MMC Karte in eine CPU mit anderer Artikelnummer stecken, dann wird Urlöschen angefordert dann mit dem Schalter Urlöschen ausführen
  • Urlöschanforderung (langsames Blinken)
  • Schalter auf MRES für 7 Sek (bis stetiges Leuchten)
  • schalter loslassen und kurz MRes Antippen (Leuchte blinkt schnell)

Oder halt die Karte in nem Prommer löschen.

Aber eine kleine Frage. Wenn ihr Schüler ausbildet sollte doch einer wissen wie man solch grundlegende Dinge macht?

mfG René
 
Danke für die Hinweise. Wir probieren es in der nächsten Woche aus.

Sollten wir das wissen? Woher?
In den Lehrbüchern, Schulungsunterlagen und Siemenskursen wurde darüber nicht gesprochen, ein PG von Siemens haben wir nicht und das jemand einen Passwortschutz einsetzt, gab es noch nie.

Eigentlich hat jede Schülergruppe die Verantwortung für eine SPS und ist daher abrufbar. Diesmal ist etwas schief gelaufen, da die letzte Schülergruppe jegliche Verantwortung abgestritten hat.
 