Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: S7 300 mit Passwortschutz neu schreiben

  1. #1
    Registriert seit
    06.02.2007
    Beiträge
    102
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Abend,
    einer unserer Schüler hat sich einen Scherz erlaubt und eine unserer 300 er SPS mit einem Passwortschutz versehen.
    Weiß jemand, wie man die SPS trotz Passwortschutz urlöschen bzw. wieder brauchbar machen kann?

    Danke
    Zitieren Zitieren S7 300 mit Passwortschutz neu schreiben  

  2. #2
    Registriert seit
    09.02.2012
    Beiträge
    302
    Danke
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Interessant wäre welche Art von S7-300 CPU, eine mit MMC Karte/ Internes EProm?

    Ansonsten falls mit MMC, Karte raus, CPU mit Schlüsselschalter/Kippschalter Urlöschen und Karte mit einem PG Formatieren ( weis gerade nicht ob man diese in der CPU selbst löschen kann..?)

    Urlöschen mit dem Schalter müsste Stop > MRes halten > bis anfängt zu Blinken danach Stop und nochmal MRes gewesen sein.

  3. #3
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.607
    Danke
    765
    Erhielt 642 Danke für 490 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mwissen Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    einer unserer Schüler hat sich einen Scherz erlaubt und eine unserer 300 er SPS mit einem Passwortschutz versehen.
    Die MMC Karte in eine CPU mit anderer Artikelnummer stecken, dann wird Urlöschen angefordert dann mit dem Schalter Urlöschen ausführen
    • Urlöschanforderung (langsames Blinken)
    • Schalter auf MRES für 7 Sek (bis stetiges Leuchten)
    • schalter loslassen und kurz MRes Antippen (Leuchte blinkt schnell)


    Oder halt die Karte in nem Prommer löschen.

    Aber eine kleine Frage. Wenn ihr Schüler ausbildet sollte doch einer wissen wie man solch grundlegende Dinge macht?

    mfG René

  4. #4
    mwissen ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.02.2007
    Beiträge
    102
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Hinweise. Wir probieren es in der nächsten Woche aus.

    Sollten wir das wissen? Woher?
    In den Lehrbüchern, Schulungsunterlagen und Siemenskursen wurde darüber nicht gesprochen, ein PG von Siemens haben wir nicht und das jemand einen Passwortschutz einsetzt, gab es noch nie.

    Eigentlich hat jede Schülergruppe die Verantwortung für eine SPS und ist daher abrufbar. Diesmal ist etwas schief gelaufen, da die letzte Schülergruppe jegliche Verantwortung abgestritten hat.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.06.2015, 08:26
  2. neu in S7-300
    Von blue dun im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 10:05
  3. Protokoll/Log-Datei schreiben mit S7-300
    Von frickel im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 09:50
  4. Passwortschutz für einzelne S7-300 Bausteine
    Von N-thalpie im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 12:12
  5. Dateien mit S7-300 auf Server schreiben/lesen
    Von maweri im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 08:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •