Ich möchte die Konfiguration der Analogkarten von der PLC 1513 (FW:v2) aus dem Anwenderprogramm (TIA V14 Upd 1) setzen.

Hierfür nutze ich die Bausteine RDREC und WRREC.
Das Auslesen über RDREC funktioniert.

Jedoch wenn ich die Daten ändere und mit WRREC zurückschreiben möchte, bekomme ich den Fehler 16#8110.
Dieser besagt das die Länge der Datensätze nicht zum Speicherbereich passt.

DIE HW- Kennung der Karte, die Datensatznummer 128 und die Länge sollten aber passen, da ich mit diesen Parametern die Daten auch über den RDREC auslese.

Zusätzlich habe ich versucht den Haken, "Umkonfigurieren des Geräts über Anwenderprogramm ermöglichen" ,in der HW- Config.

Setze ich aber diesen Haken und Lade die Hardware, dann Startet die PLC 1513 (FW:v2) nicht mehr.

Folgender Fehler erscheint...
CPU-Fehler: Hardware-Konfigurationsfehler: Konfigurationskontrolle: nicht verträglich mit der Konfiguration, Funktion abgebrochen, neue Anlaufsperre gesetzt, - Parametrierfehler anstehen



hat jmd. evtl. hierzu schon Erfahrungen gemacht und könnte mir weiterhelfen?
 