Hallo Leute,

ich habe eine CPU 314C-2DP mit allerhand DP Teilnehmer dran.
Bekomme imm die Fehlermeldung:
Bereichslängenfehler beim schreiben/lesen
Global-DB/Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse 8

Kann mir das einer erklären???
 
Verwendeter DB ist kurz. Einfach in Buagruppenzustand / Diagnosepuffer auf "Baustein öffnen" klicken. Die fehlerhafte Zeile sollte dann angezeigt werden.
 
Habe mal auf DBD 8 zugegriffen, ohne DB geöffnet zu haben. Es erschien folgende Fehlermeldung:
Code:
Bereichslängenfehler beim Lesen 
Global -DB, Doppelwortzugriff,  Zugriffsadresse:      8
OB-Nummer:     1
Bausteinadresse:      0
Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
interner Fehler, kommendes Ereignis
14:33:23.645  24.07.2006
Wenn Ihre auch so ähnlich aussieht, bedeutet dies, dass auf DBD 8 zugeriffen wurde und kein DB geöffnet war oder der geöffnete DB kleiner als 12 Bytes ist.
 
Ja, DANKE!

Sah so aus, habe den Fehler auch schon beseitigt.
Danke für den schnellen SUpport. Ist hier um längen besser als bei Siemens.
 
Hast Du vor dem Daten(Bit,Byte,Wort,DW...)aufruf einen Daten-Baustein geöffnet? wenn nein, dann tu das, wenn ja, ist das Daten(Bit,Byte,Wort,DW...) vollständig im DB vorhanden wenn nein, verlänger den DB entsprechend.