    Sehr geehrte Damen und Herren,

    zur Zeit arbeite ich an einem Projekt, in dem ich ein altes Visupanel (MP277 8"Touch) durch ein neues (TP900 Comfort) ersetzen soll. Die SPS (S7-300) besitzt als dezentrale Peripherie eine ET200S (6es7 151-3BA20-0AB0). Bei dem Versuch das Programm zu migrieren, bekam ich von TIA (V14) eine Fehlermeldung, dass eben diese ET200S nicht unterstützt wird. Auch im Katalog kann ich diese nicht finden. Gibt es eine Möglichkeit diese ET200S in das Programm mit TIA einzubinden? Oder muss diese durch ein neueres Modell getauscht werden?
    Reply With Quote Reply With Quote Produktkombatiblität TIA Portal, Migration fehlgeschlagen  

  2. #2
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    4,634
    Danke
    33
    Erhielt 1,146 Danke für 1,000 Beiträge

    Default

    Hi,
    musst du im Classic projekt durch ein neueres Modul tauschen und dann migrieren.

    Gruß
    Christoph

  3. #3
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Posts
    6,917
    Danke
    333
    Erhielt 1,573 Danke für 1,321 Beiträge

    Default

    Der Paneltausch ist aber kein Grund das vollständige Projekt zu migrieren, hierfür wurde der DeviceProxy erfunden.
    Also SPS Programm weiterhin in Step7 alt, Panel neu in TIA.

    Die FlexDatei, also konkret das MP277, kannst du auch einzeln migrieren mit den Dateien die du im HMIEs Ordner des Step7-Projektes findest, dann noch mithilfe DeviceProxy ein bisschen Verbindung-basteln, Variablen neu verbinden ...

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. #4
    Join Date
    09.08.2006
    Posts
    4,102
    Danke
    1,034
    Erhielt 755 Danke für 607 Beiträge

    Default

    Ich würd nur das Panel aufs TIA hochrüsten, oder auch neu zeichnen. Die SPS würd ich im Step7 5.5 lassen!

    Gruß.

  5. #5
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    4,159
    Danke
    932
    Erhielt 886 Danke für 663 Beiträge

    Default

    Wäre es vielleicht eine Möglichkeit für dich, nur das Panel hoch zu rüsten und die CPU in Step7 Vx.x zu belassen?
    Um welche ET200S geht es denn?

    Hier gibt es eine Liste, welche Komponenten in TIA unterstützt werden

    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Mit Grüßen

    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<

  6. #6
    Join Date
    09.08.2006
    Posts
    4,102
    Danke
    1,034
    Erhielt 755 Danke für 607 Beiträge

    Default

    also 3 zu 1 gegen TIA

  7. #7
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    4,159
    Danke
    932
    Erhielt 886 Danke für 663 Beiträge

    Default

    Wenn du es genau wissen möchtest, Siemens bietet dieses Tool:

    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW

    Aber wie Ducati schon schreibt, ich würde das CPU-Projekt belassen
    Mit Grüßen

    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<

  8. #8
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    13,833
    Danke
    1,124
    Erhielt 4,090 Danke für 3,307 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zum Migrieren des Panels braucht man nicht die ganze SPS nach TIA mitziehen (Stichwort: Proxy-PLC).
    (Oder ist das ein Mini-Projekt, wo die Migration der SPS nur "5 Minuten" bis 1 Tag dauert?)

    PS: zu langsam getippselt

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Similar Threads

  1. TIA Migration WinCC flexible in WinCC TIA Portal
    By SteSchlu in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 18.10.2017, 12:57
  2. TIA Migration wegen falscher .gsd-Dateien fehlgeschlagen
    By Bobbybau91 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 14.08.2015, 18:02
  3. TIA WinCC Tia laden fehlgeschlagen
    By DoGis in forum Simatic
    Replies: 9
    Last Post: 10.04.2014, 09:01
  4. Replies: 0
    Last Post: 06.04.2012, 08:37
  5. Replies: 0
    Last Post: 22.01.2012, 18:59

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •