TIA Produktkombatiblität TIA Portal, Migration fehlgeschlagen

JohaTim

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Zeit arbeite ich an einem Projekt, in dem ich ein altes Visupanel (MP277 8"Touch) durch ein neues (TP900 Comfort) ersetzen soll. Die SPS (S7-300) besitzt als dezentrale Peripherie eine ET200S (6es7 151-3BA20-0AB0). Bei dem Versuch das Programm zu migrieren, bekam ich von TIA (V14) eine Fehlermeldung, dass eben diese ET200S nicht unterstützt wird. Auch im Katalog kann ich diese nicht finden. Gibt es eine Möglichkeit diese ET200S in das Programm mit TIA einzubinden? Oder muss diese durch ein neueres Modell getauscht werden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Paneltausch ist aber kein Grund das vollständige Projekt zu migrieren, hierfür wurde der DeviceProxy erfunden.
Also SPS Programm weiterhin in Step7 alt, Panel neu in TIA.

Die FlexDatei, also konkret das MP277, kannst du auch einzeln migrieren mit den Dateien die du im HMIEs Ordner des Step7-Projektes findest, dann noch mithilfe DeviceProxy ein bisschen Verbindung-basteln, Variablen neu verbinden ...

Mfg
Manuel
 
Zum Migrieren des Panels braucht man nicht die ganze SPS nach TIA mitziehen (Stichwort: Proxy-PLC).
(Oder ist das ein Mini-Projekt, wo die Migration der SPS nur "5 Minuten" bis 1 Tag dauert?)

PS: zu langsam getippselt

Harald
 