TIA Barcodescanner SICK CLV-6xx -> ProfiNet Verbindung

realload

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zu einem SICK CLV631-6000 der über einen CDF600-200 an einer 1511-1 angeschlossen ist.
Im Projekt habe ich von der SICK Hp die benötigte .gsd Datei eingefügt (CLV62x-65x - Barcodescanner; 2 port PROFINET Schnittstelle via CDF600; GSDML V2.3; Firmware V2.1.0).
Unter Geräte und Netze eingefügt und mit der CPU verbunden.

Auch den Programmbaustein habe ich von SICK angeschlossen und entsprechend der HW Kennung angepasst, allerdings bekomme ich über Profinet keine Verbindung mit dem Scanner, hat jemand eine Idee warum?

Die Anleitung von SICK ist leider etwas mager was das Thema angeht.

Danke


Grüße
 
Dem Scanner muss doch überhaupt erstmal mitgeteilt werden welchen Barcode er da vor sich und welche Adresse er überhaupt hat, oder verstehe ich da was nicht?
Ich habe bisher keinen Sick Scanner gehabt der einfach so funktioniert hätte ohne ihm mitzuteilen was und wer er ist und was er da genau zu lesen hat.
 
Ich habe noch nicht mit SICK BC-Scannern gearbeitet, aber alle Modelle, mit denen ich bisher zu tun hatte mussten vorher konfiguriert werden.
Dem Gerät muss doch erst mal mitgeteilt werden welche Schnittstelle zu nutzen ist, welcher Mode, welche Barcodetypen, Steuerbefehle (CRLF oder TAB) usw. usw.
Wenn das Gerät über Profinet kommuniziert, woher sollte der Scanner wissen welche IP er zu nutzen hat?
Das Gerät hat bestimmt eine Konfigurationssoftware vom Hersteller oder gar ein Web-Interface, mit dem die Konfiguration einstellen kann.
 
Guten Abend,

Die Sick Scanner sind eigentlich noch richtig komfortabel ans Profinet anzubinden. Allerdings muss erst ein PN Name zugewiesen (Per Topologie oder Zuweisung) und der Rest der Konfiguration dann per SOPAS erledigen. Das Programm ist Freeware und auch ziemlich Intuitiv. Wenn du den Baustein von Sick benutzt musst du die Triggerkonfiguration auf "SOPAS Kommando" stellen oder du verwendest die virtuelle Version der Binärsignale, Dann brauchst du keinen Baustein für die Kofiguration, allerdings kannst du dann keine längeren Codes als deine projektierte EA Länge abrufen.

Hoffe das hat etwas geholfen.

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... und der Rest der Konfiguration dann per SOPAS erledigen. Das Programm ist Freeware und auch ziemlich Intuitiv.

Naja da gehen die Ansichten auseinander :ROFLMAO:
Wenn man mehrere Barcodes auf einem Etikett hat, dann ist da nix mehr mit intuitiv.

Aber dafür hat Sick eine ordentliche Hotline :p

Gruß
Blockmove
 
Wenn es nur an der Verbindung liegt, dann tippe ich auch auf die Namen. Schau ob bei den erreichbaren Teilnehmern an deinem Scanner der gleiche Name eingestellt ist wie bei dezentraler Perepherie. Wenn das nicht 100% stimmt gibts auch keine Verbindung, unabhängig davon ob sonst noch was projektiert/parametriert werden muss
 
Hallo,

Problem war die Firewall in Windows.. Ich konnte den Scanner Pingen aber auch nicht über das Sopas Tool gefunden über Profinet.
Nachdem ich den Port 2111 + 2112 geöffnet habe, wird der Scanner gefunden.

Danke
 