S7-200 Passwort für Datenbausteine

S7-Fighter

Level-1
Beiträge
35
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,
hätte folg. Problem : ich muss eine Schrittmotorsteuerung mittels PTO programmieren (S7-226).
Das mache ich hauptsächlich mit dem PTO-Assistenten welcher mir dann Bewegungsprofile, in einem Datenbaustein verpackt, generiert.

Nun möchte ich zwecks schnellerem Handling einen bestimmten Parameter (Schrittzahl) im Datenbausten ändern ohne jedesmal den Assitenten aufzurufen.
Leider sind jedoch die Datenabausteine passwortgeschützt, sodaß ich diese erst entsperren müßte.
Ich habe jedoch überhaupt keinen Passwortschutz angelegt. Somit weiß ich auch nicht welches Passwort von MicroWin vergeben wird.


Gibts hierfür denn ein Standartpasswort ?

Falls mir jemand helfen kann, herzlichen Dank im voraus !
 
Hallo S7-Fighter,

die von Assistenten erzeugten POU's sind grundsätzlich mit Passwortschutz.

Was soll deine Anlage den Tun?
Arbeitest du mit EM253 oder mit den Onboard-Pulsausgängen?

Gruss

Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Helmut schrieb:
Hallo S7-Fighter,

die von Assistenten erzeugten POU's sind grundsätzlich mit Passwortschutz.

Was soll deine Anlage den Tun?
Arbeitest du mit EM253 oder mit den Onboard-Pulsausgängen?

Gruss

Helmut
Hallo Helmut,
es geht um ein kleines Handlingsystem bei dem ein Blister mit Ablagenestern mittels Schrittmotoren in XY-Rchtung stufenweise verschoben wird.
Ich nehme hierzu die Onboard-Pulsausgänge A0.0 und A0.1.
Das funktioniert ja auch, wenn (!!) ich die Anzahl der Schritte je Nestposition empirisch ermittelt habe.
Und gerade das ist mittels Assitent sehr sehr umständlich.
 
Zuletzt bearbeitet:
Servus S7-Fighter,

für die Pulsausgänge kannst du doch auch Profile erzeugen.

100 mit bis zu 29 Schritten aber immer nur in die gleiche Richtung. Die Bewegung erfolgt relativ zur aktuellen Possition.

Ein Blister soweit ich das verstehe ist was ähnliches wie der Karton in dem Eier verpackt sind. Dies bedeutet, das der Abstand zwischen den einzelnen Positionen immer der gleiche ist. RICHTIG?

D.H. ausgehend von der ersten Position im Blister fährst du immer das gleiche Profil oder x mal das gleiche Profil und dies für X und Y-Richtung. Bevor du das Profil startest, die richtige Richtung anwählen.

Einfacher ginge dies mit dem EM253. Hier kannst du auch absolute Bewegungen ausführen und mit dem Steuererpanel vorher alles testen.

Gruss

Helmut
 
Zurück